Вибрация на трубе не может интерпретироваться как аварийная ситуация, ибо процессор информацию о вибрации не получает.
Новая модификация датчика с отключенной аварией вообще не "залипает" – это основное отличие от предыдущей версии.
Теперь залипнуть может только при попадании внутрь него воды в случае разрушения измерительной мембраны или некачественного монтажа розетки датчика пользователем.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
сто процентов модернизированный?
А я всётаки подожду когда будет выполнено вот это условие;
4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.
Тогда будет сто процентов и рабочий и модернизированный.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Подниму тему.
В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
Запись событий в файл.
Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.
2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484
Включил цифровой фильтр.
Увеличил время опроса датчика до 500мс.
in.FG = 0,2
in.FD = 5 с
Проблема не исчезла.
Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.
Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.
Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?
Есть определенные правила прокладки линии связи:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники
электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
силовыми линиями;
- использование промежуточных реле для управления исполнительными
механизмами;
- удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
помех внутри щита.
Рекомендуем:
1. Линию связи датчик- прибор проложить с помощью экранированного медного кабеля (например, МКЭШ 2х0,5).
2. Развязать питание датчика и питание вторичных приборов.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Показания от датчиков приходят по "Мгновенным" срезам и такие вещи (аварийные пределы) необходимо фиксировать "через таймер" -2..3 сек (За 2..3 секунды паровоз не взорвется).
Там на мв110 вроде как есть выход 24в для питания датчиков .
Фиг его знает , на объектах стоят датчики 0.6 мПа , а давление бывает около 0.8 и ничего ... но многие товарищи отказались от датчиков ПД... по ... разным причинам.
Спасибо, Зоя за информацию. Видно не все мне АСУшники рассказали о правилах
БП заказал, провод постараюсь заменить в ближайшее время.
зы. А разве витая пара категории 5е не гасит помехи? Мне говорили, что по характеристикам 5е очень похожа на экранированный сигнальный провод.
Я тоже так думал. МКЭШ 2х0,5 это как резистор и конденсатор, а витая - еще и индуктивность, которая балансирует (чего-то)
Витой парой датчики подключать не по фэн-шую.