Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 40 из 40

Тема: Проблемы с датчиками !

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика.
    Скажите пожалуйста - а вибрация на трубе может интерпретироваться как аварийная ситуация? и какие еще варианты подразумеваются под т.п.

  2. #32

    По умолчанию

    Вибрация на трубе не может интерпретироваться как аварийная ситуация, ибо процессор информацию о вибрации не получает.

    Новая модификация датчика с отключенной аварией вообще не "залипает" – это основное отличие от предыдущей версии.

    Теперь залипнуть может только при попадании внутрь него воды в случае разрушения измерительной мембраны или некачественного монтажа розетки датчика пользователем.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #33

    По умолчанию

    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?

  4. #34

    По умолчанию

    А я всётаки подожду когда будет выполнено вот это условие;
    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.
    Тогда будет сто процентов и рабочий и модернизированный.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?
    Да, это уже модернизированный датчик.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Подниму тему.
    В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
    Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
    ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
    Запись событий в файл.

    Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.

    2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
    2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
    2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
    2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
    2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
    2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
    2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
    2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
    2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
    2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484

    Включил цифровой фильтр.
    Увеличил время опроса датчика до 500мс.
    in.FG = 0,2
    in.FD = 5 с

    Проблема не исчезла.
    Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.

    Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
    Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.

    Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?

  7. #37

    По умолчанию

    Есть определенные правила прокладки линии связи:
    - экранирование линий связи прибор-датчик;
    - заземление экранов (со стороны прибора);
    - заземление шита в который установлен прибор;
    - использование питающих сетей не нагруженных на источники
    электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
    и пр.)
    - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
    связи;
    - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
    силовыми линиями;
    - использование промежуточных реле для управления исполнительными
    механизмами;
    - удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
    помех внутри щита.

    Рекомендуем:
    1. Линию связи датчик- прибор проложить с помощью экранированного медного кабеля (например, МКЭШ 2х0,5).
    2. Развязать питание датчика и питание вторичных приборов.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Подниму тему.
    В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
    Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
    ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
    Запись событий в файл.

    Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.

    2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
    2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
    2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
    2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
    2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
    2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
    2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
    2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
    2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
    2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484

    Включил цифровой фильтр.
    Увеличил время опроса датчика до 500мс.
    in.FG = 0,2
    in.FD = 5 с

    Проблема не исчезла.
    Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.

    Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
    Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.

    Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?
    Показания от датчиков приходят по "Мгновенным" срезам и такие вещи (аварийные пределы) необходимо фиксировать "через таймер" -2..3 сек (За 2..3 секунды паровоз не взорвется).
    Там на мв110 вроде как есть выход 24в для питания датчиков .

    Фиг его знает , на объектах стоят датчики 0.6 мПа , а давление бывает около 0.8 и ничего ... но многие товарищи отказались от датчиков ПД... по ... разным причинам.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Спасибо, Зоя за информацию. Видно не все мне АСУшники рассказали о правилах
    БП заказал, провод постараюсь заменить в ближайшее время.
    зы. А разве витая пара категории 5е не гасит помехи? Мне говорили, что по характеристикам 5е очень похожа на экранированный сигнальный провод.
    Я тоже так думал. МКЭШ 2х0,5 это как резистор и конденсатор, а витая - еще и индуктивность, которая балансирует (чего-то)

  10. #40

    По умолчанию

    Витой парой датчики подключать не по фэн-шую.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 10:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •