Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 44

Тема: Проблемы с датчиками !

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Не теряйте время на анализ проблемы. Вы приобрели готовое изделие(которое обязано работать), данным вопросом должен заниматься производитель. Как сказано выше, только хирургическое вмешательство полностью лечат этот баг.

  2. #32

    По умолчанию

    Т.е. замена датчика? причем видимо другой марки или серии,
    Что удивительно - датчик работающий до этого на другом месте, поставленный на проблемное тоже начинает вылетать в 22 mA.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotenko Посмотреть сообщение
    Датчик ПД100
    При работе 5-15 минут показывает нормальное значение(~11 ma), а дальше вылетает в 21 - 22 ma, если разомкнуть цеть или сбросить по питанию - то датчик какое то время показывает нормальное значение, и снова в 22.
    Цепь: МВА8, БП36 (тот же датчик пробовали на ПЛК150 БП36).
    Такая ерунда повторяется уже на объектах трех.
    Подтверждаю данный дефект. Примерно у каждого десятого датчика.
    Лечение простое: перешли на датчики другой фирмы по цене 1500р. и габаритами в два раза меньше
    Последний раз редактировалось Nik; 17.02.2013 в 09:22.

  4. #34

    По умолчанию

    Нами в конце 2012 года был проведен большой объём работ по повышению качества производимых нашим предприятием датчиков давления модели ПД100. В частности, были внедрены следующие технические решения:

    1) С августа 2012 г. ВСЕ выпускаемые нашим объединением датчики давления проходят суточную проверку под номинальным давлением в специально созданной службе технического контроля. Это исключает попадание к клиентам неработоспособных приборов.

    2) С сентября 2012 г. на датчиках устанавливается активная термокомпенсация температурной погрешности сенсора.
    Ранее датчики имели пассивную термокомпенсацию резисторами, поэтому влияние температуры среды вносило существенную дополнительную погрешность в показания.

    Теперь при калибровке датчиков ПД100 проводится дополнительный цикл при температуре 80 °С, в ходе которого отклонения показаний сенсора записываются в процессор. В дальнейшем процессор компенсирует температурную погрешность показаний при работе датчика в средах с высокой температурой.

    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика. Теперь такие ситуации исключены.

    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.

    Количество возвратов снизилось с 6,33% в 2010г до 0,23% в 2012.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика.
    Скажите пожалуйста - а вибрация на трубе может интерпретироваться как аварийная ситуация? и какие еще варианты подразумеваются под т.п.

  6. #36

    По умолчанию

    Вибрация на трубе не может интерпретироваться как аварийная ситуация, ибо процессор информацию о вибрации не получает.

    Новая модификация датчика с отключенной аварией вообще не "залипает" – это основное отличие от предыдущей версии.

    Теперь залипнуть может только при попадании внутрь него воды в случае разрушения измерительной мембраны или некачественного монтажа розетки датчика пользователем.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #37

    По умолчанию

    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?

  8. #38

    По умолчанию

    А я всётаки подожду когда будет выполнено вот это условие;
    4) В середине 2013 г. планируется перевод модели ПД100 на сенсоры европейского производства.
    Это позволит заметно улучшить характеристики приборов. Как именно – читайте наши следующие рассылки.
    Тогда будет сто процентов и рабочий и модернизированный.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Если заказать датчик с маркировкой вида "ПД100-ДИ Х-111-Х" - это будет
    сто процентов модернизированный?
    Да, это уже модернизированный датчик.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    275

    По умолчанию

    Подниму тему.
    В конур системы отопления котельной установлен датчик ПД100. Сигнал заведен на МВ110-8А и считывается на ПЛК110-30 по протоколу Овен (сейчас перешел на ModbusRTU).
    Реальное давление в контуре 1,5 кг. Изменений практически нет. Стоит контрольный манометр, стрелка не движется.
    ПЛК ведет контроль критического давления < 0.8 и > 2.5
    Запись событий в файл.

    Так вот за сутки работы около 20-30 раз ПЛК сбрасывает в файл ошибки давления. Выглядит это как скачек в ноль (точнее -3.5644563е-36, или 5.6453665). Понятно, что давление в контуре не может мгновенно опуститься до нуля и так же подняться до 5,6.

    2013-10-15 09:18:59 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.918165
    2013-10-15 09:19:28 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.494373
    2013-10-15 09:26:01 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.978736e36
    2013-10-15 09:34:12 * Аварийное давление в контуре СО! P = -4.951293e35
    2013-10-15 09:41:04 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.984641e36
    2013-10-15 09:48:22 * Аварийное давление в контуре СО! P = -1.983559e36
    2013-10-15 09:53:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = -3.184884e37
    2013-10-15 09:53:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 3.447989
    2013-10-15 09:54:26 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.972708
    2013-10-15 09:54:57 * Аварийное давление в контуре СО! P = 2.609484

    Включил цифровой фильтр.
    Увеличил время опроса датчика до 500мс.
    in.FG = 0,2
    in.FD = 5 с

    Проблема не исчезла.
    Сменил протокол ОВЕН на ModbusRTU, ошибки полностью не пропали но стали реже.

    Датчик подключен витой парой (компьютерной). Длина линии около 4 м. На протяжении 2-ух метров провод проходит параллельно силовым кабелям. Силовыми кабелями (220В) запитано 2 котла по >150Вт и 3 циркуляционных насоса по 60-120Вт.
    Питание датчика от одноканального БП60Б-Д4 (24В) от которого так же запитан ПЛК110-30, МВ110-8А и модем.

    Возможно, что проблемы со скачками - это помехи по питанию от приборов. Можно ли избавиться от помех подключив на сам ПД100 конденсатор в параллель выводам 1 и2? Или это не верное решение и нужно обязательно отдельный БП?

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100-220 с 12-вольтовыми датчиками
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 22:42
  2. МПР51 и расстояние между датчиками
    от romullls в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 18:12
  3. Проблема с емкостными датчиками
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 10:37
  4. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 13:15
  5. проблемма с датчиками
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •