Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют

  1. #1

    По умолчанию ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют

    Вопрос в названии темы. Все дискретные входы не подают признаков жизни: при их срабатывании ПЛК на это никак не реагирует, вольтметр показывает на входах 0. В остальном ПЛК работает нормально.
    В чём причина или это брак?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Вопрос в названии темы. Все дискретные входы не подают признаков жизни: при их срабатывании ПЛК на это никак не реагирует, вольтметр показывает на входах 0. В остальном ПЛК работает нормально.
    В чём причина или это брак?

    Спасибо.
    Как могут срабатывать входы, если вольтметр показывает 0 ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Как могут срабатывать входы, если вольтметр показывает 0 ?
    Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
    Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
    Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
    Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
    Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.
    Горе Вы специалист. Если используете прибор для замыкания входов, то он должен работать в режиме измерения тока, а не напряжения. В этом случае прибор покажет ток входной цепи дискретного входа ПЛК и должен загореться соответствующий светодиод. Вперед, о результате доложить.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 15:05.

  5. #5

    По умолчанию

    Напряжение, ток...
    Главный вопрос в том, что я подключаю кнопку на дискретный вход, замыкаю её, а ПЛК этого не видит. И так со всеми входами. Что это - брак и надо менять ПЛК, или причина в другом?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_Sorokin Посмотреть сообщение
    Напряжение, ток...
    Главный вопрос в том, что я подключаю кнопку на дискретный вход, замыкаю её, а ПЛК этого не видит. И так со всеми входами. Что это - брак и надо менять ПЛК, или причина в другом?
    А светодиод загорается ? Что значит ПЛК не видит ? Как Вы это определили ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    руки себе отрубите
    Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
    И не мешало бы подать питание на плк, подсоединится к нему в режиме онлайн и через конфигуратор наблюдать за входами
    Последний раз редактировалось capzap; 13.12.2012 в 15:22.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    руки себе отрубите
    Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
    Замыкает, вроде, верно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А светодиод загорается ? Что значит ПЛК не видит ? Как Вы это определили ?
    В ПЛК залита программа, которая в режиме эмуляции работает нормально. Загружаю проект в контроллер, нажимаю "Старт", замыкаю вход и ничего не происходит, не загораются индикаторы ни на ПЛК, ни в кодесисе.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    руки себе отрубите
    Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
    И не мешало бы подать питание на плк, подсоединится к нему в режиме онлайн и через конфигуратор наблюдать за входами
    Подключение правильное, как в паспорте. Ни на ПЛК, на в конфигураторе ПЛК замыкание входов не отображается.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Сфотографируйте, пожалуйста, ваше подключение и состояние входов ПЛК. Так будет проще понять, что происходит.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  3. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  4. спалили дискретные входы Plc150
    от ran в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:12
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •