Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Сбои в работе ОРМ

  1. #1

    По умолчанию Сбои в работе ОРМ

    Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина? С уважение Виктор.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chumak Viktor Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина? С уважение Виктор.
    Возможные причины:
    1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
    2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
    3) некорректна топология сети.

    Если имеет место вторая причина, то быстро определить неисправный прибор можно методом половинного деления линии. “Отсеките” пол-линии и оцените результат. Если все нормализуется, то неисправный прибор подключен к отсеченному участку, иначе к подключенному к ПК. Если неисправный прибор подключен к отсеченному участку, то берете ноутбук, идете к месту разрыва линии, подключаете отсеченный участок к ноутбуку и смотрите что творится. Если показания “прыгают”, то снова делите линию пополам и повторяете процедуру до тех пор, пока не доберетесь до неисправного прибора.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.12.2012 в 12:57.

  3. #3

    По умолчанию Сбои в работе ОРМ

    Re...

    Возможные причины:
    1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
    2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
    3) некорректна топология сети.
    Спасибо, IVM за оперативный ответ.1-й пункт уже проверяют, вроде нет мощных силовых линий рядом.Наиболее вероятный участок уже заменили.
    2-й проверим и я напишу результат.
    Еще раз - Спасибо!!!

  4. #4

    По умолчанию

    На обоих концах линии надо обязательно установить резисторы номиналом 120 Ом.

  5. #5

    По умолчанию

    Re.... Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина?

    IVM подсказал:
    Возможные причины:
    1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
    2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
    3) некорректна топология сети.

    Еще раз спасибо IVM за помощь. Я пытался убедить в этом руководство, но мне не поверили а Ваш ответ их убедил в моей правоте.
    Нашли проведенную силовую линию,уложенную поверх витой пары -убрали пару в сторону - и все стало в норме. Желаю здравствовать форуму и форумчанам!!!

Похожие темы

  1. Еще вопросы по работе с ПМ-01
    от vasylye в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 09:14
  2. Сбои в работе МУ110-16P
    от Иван Михайлов в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:44
  3. претензии к работе мсд-100
    от kondrat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 09:22
  4. о работе форума.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 18:38
  5. ПЛК100 по RS-485 сбои в управлени c МДВВ
    от Adv_johnnY в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 10:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •