Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Подключение ПЧВ по RS-485

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Система стоит Windows 7 Ultimate 32bit. Контакты А и В менял местами, ничего не дало. Один COM-порт номер 3 появляется при подключении AC4, драйвер с диска для АС4 был установлен и программа конфигуратора для ТРМ202 с ним работала без проблем.
    По-идее, контакты А и В на это никак не должны влиять. Если неправильно подключены, конфигуратор просто не найдёт ПЧВ.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UB9COZ Посмотреть сообщение
    Система стоит Windows 7 Ultimate 32bit. Контакты А и В менял местами, ничего не дало. Один COM-порт номер 3 появляется при подключении AC4, драйвер с диска для АС4 был установлен и программа конфигуратора для ТРМ202 с ним работала без проблем.
    По-идее, контакты А и В на это никак не должны влиять. Если неправильно подключены, конфигуратор просто не найдёт ПЧВ.
    Проблему не решили?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    18.03.2014
    Адрес
    Екатеринбург, MO06GT
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smileman Посмотреть сообщение
    Проблему не решили?
    Пока не решили.

  4. #14

    По умолчанию

    Решил попробовать в деле конфигуратор и такая же проблема- "порт не задан"
    АС4 работает, подключал и работал с ТРМ133. Попробовал заменил АС4- та же ерунда
    Win7 32 р.

  5. #15

    По умолчанию

    Разобрался.
    Надо запускать конфигуратор от имени администратора, причем ярлык это не позволил сделать, пришлось запускать экзешник из ProgramFiles.
    Для последователей- RS485 на ПЧВ1 A=P (68), B=N (69). Наоборот не работает, не поленился проверил.

  6. #16

    По умолчанию

    можно ли подключить пчв2хх на скорости более чем 38400. Есть сеть со скоростью 57600, планирум попробовать на 115к запустить посмотреть.

  7. #17

    По умолчанию

    Можно, запускал. Скорость 115к, win7 64

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений199992 Посмотреть сообщение
    Можно, запускал. Скорость 115к, win7 64
    а в параметре 8-32 (конфигуратор пчв) что ставить? 5? Там дозволено ставить от 0-4
    я про сеть rs485.

  9. #19

    По умолчанию

    извините за неполный ответ. линейка пчв1/2 может работать на 38к, а линейка пчв3 на 115к

  10. #20

    По умолчанию

    Мое мнение о конфигураторе ПЧВ версия 1.0.9.0:
    1) Хотелось бы более простую систему настройки порта. Т.е. либо в прошивке частотного преобразователя установить в заводских настройках 8-32 = 2 (скорость 9600) или по-умолчанию в конфигураторе в настройках порта выставить: скорость = 19200, четность = EVEN, бит данных = 8, стоп-бит = ONE, адрес = 1. Не используя ЛПО.
    2) Не хватает всплывающих подсказок с расшифровкой значений при наведении на столбец "Диапазон". Приходиться открывать инструкцию по эксплуатации и выяснять что значит 0, а что 1 и тд.
    3) При вводе данных для отделения целой части значения от десятичной необходимо использовать точку, а не запятую. При этом конфигуратор позволяет записать значение через запятую (не выдавая ошибки или предупреждения), но в ПЧВ вся группа уставок не запишется.
    П.С. новый конфигуратор все же удобнее старого.