Тема: Автоматическое управление мощностью тэнов

  1. #1

    По умолчанию Автоматическое управление мощностью тэнов

    Объект: Емкость 30 л, нагревательный элемент - тэн 3 кВт, однофазная
    сеть 220в.
    Задача: поддержание заданной температуры жидкости в пределах 92-98С
    путем регулирования мощности тэнов.
    Предварительное решение вопроса: использование тиристорного регулятора мощности DSC-240 http://www.eautomation.ru/content/fi...regulators.pdf
    Но получается полуавтомат - то есть по показаниям отдельно встроенного
    термометра вручную путем управления переменный резистором подбивается
    мощность тэнов для разгона и затем для поддержания указанных температурных интервалов. указанный регулятор мощности может также
    управляться входными аналоговыми сигналами следующих типов: 4-20mA/0-20mA/1-5V/2-10V/0-5V/0-10V
    Окончательное решение:
    С использованием ОВЕН ТРМ1 и регулятором мощности тэнов DSC-240 создать автоматическую систему поддержания заданной температуры.
    Я не профи в электротехнике, поэтому прошу оценить такую возможности и
    если это возможно прошу подсказать какие выходы ТРМ подключить к DSC и какой температурный датчик приютом использовать, то есть, чтобы
    функционировала в Автоматическое режиме следующая цепочка:
    датчик Т ОВЕН - ТРМ ОВЕН - DSC240 Fotek (присутствие последнего обязательно)

  2. #2

    По умолчанию

    В принципе можно ТРМ1 использовать, но он двух-позиционный( грубо говоря либо 0, либо 20 мА). Для более точного регулирования можете ТРМ10( это уже ПИД-регулятор) посмотреть. Дело в том, что в вашем приборе реализовано 2 метода регулирования: фазное и коммутация при переходе тока через ноль. Если у вас второй вариант, то можно и ТРМ1. Если у вас первый, то только ТРМ10.

    Датчики ОВЕН к этим прибором подойдут любые. Главное определится с моделью и длиной монтажной части.
    http://www.owen.ru/catalog/66285948
    http://www.owen.ru/catalog/87380592
    Последний раз редактировалось Евгений Евгеньевич; 10.12.2012 в 09:51.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за совет.
    1. В DSC-240 предусмотрено два метода регулирования, я использую фазовый, т.к. "через ноль" в нем предназначен для тэнов из сплавов, а у меня простые.
    2. задача немного усложнилась тем,что необходим второй контур управления электромагнитный клапаном, то есть нужно уже использовать 2ТРМ1, один выход определен - релейный.
    3. Но 2ТРМ1 здесь не применим, поскольку используется фазовый метод
    (я не знал таких нюансов)
    4. Можно ли ТРМ-10 использовать под два канала управления?
    С уважением
    Сергей

  4. #4

    По умолчанию

    Опишите логику работы клапана.

    У ТРМ10 есть второе реле( дискретное), но оно используется как сигнализация.

    А как на счет варианта с двумя приборами? Один на нагреватель, другой на клапан.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день Евгений Евгеньевич.
    В ближайшее время представлю обобщений алгоритм работы всей
    системы - ректификационной колонны (в составе: испарительная емкость,
    непосредственно колонна, дефлегаматор с холодильником и узлом отбора
    спирта), в дальнейшем РК.
    С уважением Сергей

  6. #6

    По умолчанию Алгоритм РК

    Евгений Евгеньевич
    Представляю алгоритм РК, абсолютные величины показаны для наглядности и зависят от особенностей конструкции РК. Дельта температурного режима тоже относительна, например, если рабочая температура флегмы (колонны)
    составляет 77,4*С, то температура закрытия клапана будет составлять
    77,7*С. В этом процессе важна стабильность и своевременное реагирование
    на ее изменение.

    А Л Г О Р И Т М Р Е К Т И Ф И К А Ц И И

    1.ПУСК (ручной режим).
    2. РАЗГОН (ручной режим):
    к у б
    нагрев кубовой жидкости (спирта сырца) на макс. мощности тэнов Р=2-3 кВт до 80*С, при этом: а) при 70*С-подача воды в охлаждающий контур
    (можно автоматически);
    б) при 80*С-снижение мощности тэнов до
    номинальной рабочей Р=0,5-1,0 кВт (вручную);
    в) переключение работы тэнов в автоматический
    режим (вручную) при котором Т (СС) - не более
    95*С, /93-95*С/ - автоподдержание, путем
    регулирования мощности тэнов системой
    автоматики.

    к о л о н н а
    нагрев флегмы в колонне до 76*С;
    клапан - закрыт;
    3. РАБОТА НА СЕБЯ
    к у б - работа в автоматическом режиме;
    к о л о н н а - нагрев колонны (флегмы) свыше 80*С, снижение
    температуры до Т=77-78*С,
    стабилизация температуры колонны;
    клапан - закрыт;
    4. ОТБОР ГОЛОВНОЙ /НЕ ПИЩЕВОЙ/ ФРАКЦИИ - 5-10% от общего объема
    к у б - работа в автоматическом режиме;
    к о л о н н а - Т=77-78*С;
    клапан - открыт (в режиме старт-стоп с мин.пропускной
    способностью);
    в конце отбора клапан закрывается (вручную) на 2-3мин;
    5. ОТБОР ОСНОВНОЙ /ПИЩЕВОЙ/ ФРАКЦИИ
    к у б - работа в автоматическом режиме (регулировка мощности тэнов с
    целью поддержания кубовой жидкости в интервале Т=93-95*С;
    к о л о н н а - работа в автоматическом (старт-стопном) режиме
    регулировка номинального рабочего объема отбора спирта
    (флегмового числа)
    (задается вручную на регуляторе отбора и зависит от ШИМ
    и жиклера на клапане:
    при Т=77-78*С - клапан открыт (в старт-стопном режиме),
    при Т=79*С - критической состояние (старт-стопный
    режим),
    при Т=80*С - предзахлебное состояние колонны - клапан
    закрыт,
    снижение температуры в колонне за счет циркуляции
    флегмы и
    при Т=77-78*С - возврат в режим отбора тела (старт
    -стопный режим работы клапана отбора);
    6. ОТБОР ХВОСТОВОЙ /НЕ ПИЩЕВОЙ/ ФРАКЦИИ
    к о л о н н а - клапан постоянно закрыт;
    к у б - выключение автоматического режима, отбор фракции при Т=95-98*С;
    к о л о н н а - клапан в режиме открыт (принудительно в ручную);
    7. СТОП
    к у б - при достижении температуры кубовой жидкости Т=99*С, выключение тэнов,
    отключение подачи воды в охлаждающий контур (можно автоматически).

  7. #7

    По умолчанию

    Режимы вы сами переключаете?
    Куб и колонна это две разные области нагрева со своими нагревателями?
    Регулировка клапана и тэна от одного датчика?

    У нас есть ещё программные задатчики, например ТРМ251(одноканальный)

  8. #8

    По умолчанию

    Переход из режима в режим - в ручную.
    Куб со своими нагревателями - тэнами, колонна (а вернее флегма в колонне) - это парообразное и спиртосодержащее вещество, производная от нагретой
    до кипения кубовой жидкости, ее (флегмы)температура зависит от мощности тэнов в кубе и от состояния клапана - в закрытом состоянии, когда охлажденная флегма их холодильника не отбирается, а поступает обратно
    в куб, температура флегмы падает.
    Два разных датчика температуры - первый - в колонне и измеряет температуру флегмы в ней, второй в кубе - измеряет температуру кубовой
    жидкости.
    На самом деле процесс ректификации (получения спирта) намного сложнее процесса дистиляции (бренди, виски, джин и т.п.), если все упростить, то:
    необходимо два контура управления:
    1. датчик температуры колонны - в "плане" ОВЕН - электронный узел отбора
    (старт-стопный режим - генератор ШИМ) - электромагнитный клапан производится управление отбором спирта из колонны.
    Ген.ШИМ - отдельное устройство на базе TL494.
    Алгоритм: 77,4*С:плюс-минус 0,2*С - открыт (в старт-стопном режиме),
    плюс-минус 0,3*С - закрыт, при достижении Т=77,4*С открыт и возврат
    в режим старт-стопа.
    2. датчик температуры в кубе - в "плане" ОВЕН - регулятор мощности тэнов
    DSC-240 - тэны.
    Алгоритм: превышение температуры 95*С - снижение мощности тэнов, до
    достижения Т=93*С и удержание счет регулирования мощности температуры
    кубовой жидкости в пределах 93-95*С.

  9. #9

    По умолчанию

    Вариант с двумя приборами (например ТРМ10(нагреватели) и на клапан электромагнитный ТРМ1-Х.У.Р(2-х позиционный), где Х-типа корпуса) не подойдет?

  10. #10

    По умолчанию

    ОК
    Можно в таком случае автоматизацию производить поэтапно.
    1. Регулятор мощности - ручное регулирование мощности тэнов.
    2. Управление клапаном отбора спирта:
    при Т=77-78*С+0,1*С - клапан открыт, рабочее состояние
    (в старт-стопном режиме);
    при Т=77-78*С+0,2*С - клапан открыт, пограничное состояние
    (в старт-стопном режиме)
    при Т=77-78+0,3*и более - клапан закрыт, предзахлебное состояние;
    снижение температуры в колонне за счет циркуляции флегмы и
    при Т=77-78*С - возврат в режим отбора тела (старт-стопный
    режим работы клапана отбора);
    примечание: Т=77-78*С-это температура стабилизации, установленная в режиме работы колонны на себя (например 77,4*С);
    3. Автоматическое управление мощностью тэнов.

    Для обеспечения автоматизации по второму этапу можно использовать
    2ТРМ1 ( с перспективой расширения автоматизации второго этапа)
    Первый выход - релейный для включения/выключения генератора ШИМ,
    который управляет клапаном отбора.
    Какой второй выход следует иметь на 2ТРМ1?
    Возможно ли задание параметров в указанном приборе для обеспечения
    работы клапана по п.2?
    Какие возможности у 2ТРМ1 в "переводе" с технических на обычные термины?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  3. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 09:38
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43