  1. #11

    По умолчанию

    1) Ручное управление возможно только в ТРМ101, ТРМ210, ТРМ251. И то оно там достаточно неудобное.

    2)У вас клапан 3-х позиционный?? ( То есть открыт, закрыт и открыт на половину). Под управлением ТРМ1, 2ТРМ1 клапан будет либо закрыт либо открыт при соответсвующих уставках.

    3) У 2ТРМ1 такие же возможности как и у ТРМ1, но он двух-канальный. Генераторов ипульсов в этих приборах нет. В них задается уставка и гистерезис(+- от уставки). Например: Задаем уставку 150, гистерезис 5, логика "нагреватель". Прибор при 155 выключает реле, при 145 включает и так циклически.

  2. #12

    По умолчанию

    Клапан - двухпозиционный (НО). Открыт - в режиме старт-стоп, подключен к ШИМ;
    2. Закрыт
    ШИМ подключается к релейному выходу ТРМ1.
    ТРМ управляет ШИМ, ШИМ управляет клапаном.
    В данном случае ТРМ должен срабатывать при изменении температуры
    на десятые доли градуса, например:
    77,4*С +0,2*С - открыт;
    77,7*С - закрыт и в колонне за счет закрытия начинается охлаждение
    флегмы;
    при достижении 77,4*С - открыт.
    Можно ли использовать 2ТРМ1 при такой логике ?
    Почему 2 ТРМ1 - с целью возможного расширения автоматизации

  3. #13

    По умолчанию

    Можно. Я ж говорю, он отличается от ТРМ1 только тем, что у него есть ещё один такой же канал. Грубо говоря 2ТРМ1 это два прибора ТРМ1 в одном.

  4. #14

    По умолчанию

    ОК в целом понял

  5. #15

    По умолчанию

    С одним контуром (колонна) измерения и регулирования температуры в целом разобрались.
    Регулятор мощности тэнов DSC-240:
    1.в настройке может задавать верхний предел, например 100% мощности и
    нижний предел, например 75%;
    2. он может управляться, как я раньше писал, током или напряжением, я
    понял так: например 0в - 100%, 5в - 75% (в нашем случае), сноску по этому
    регулятора мощности я приводил ранее.
    Теперь, если следовать предыдущей логике 1-го канала, то второй канал
    можно запрограммировать по следующей логике:
    установка 93*, гистерезис 2*, нагреватель.
    Прибор при 95* на выходе прибора сигнал - 5в, который подается на вход
    DSC, тот в свою очередь сбрасывает мощность тэнов до 75%,
    температура падает до 91* - на выходе прибора и на входе DSC сигнал
    0в, регулятор мощности переключается на 100% мощность.
    Или наоборот.
    Возможно ли применить такую логику, то есть в отличии от 1 канала,
    где вкл-выкл управляет ШИМ, а тот - клапаном, на втором
    канале выходное напряжение (ток) в зависимости от гистерезиса подается
    на вход РМ, который управляет мощность тэнов,
    прошу поправить

  6. #16

    По умолчанию

    Тот алгоритм работы который вы описали в последнем сообщении возможно реализовать на 2ТРМ1. Но стоит обратить внимание на выбор типа выходного сигнала для подачи его на регулятор мощности. В зависимости от модификации прибора это может быть 4...20мА либо 0...10В (унифицированный вых. сигнал)
    Последний раз редактировалось G.Mark; 17.12.2012 в 10:26.

  7. #17

    По умолчанию

    G.Mark
    Регулятор мощности DSC-240 может работать и по току, и по напряжению,
    и в ручную ( переменником) в зависимости от заданной программы.
    И, если с 1 контуром определился (релейный выход: вкл/выкл), то
    по второму жду совета: напряжение или ток, мне ближе и понятнее
    управление напряжением.

  8. #18

    По умолчанию

    Обдумываю еще один вариант регулирования мощностью ТЭНа
    цепь: термодатчик-2ТРМ1(2-й релейный выход)-устройство коммутации-
    -переменники R1/илиR2 (для управления регулятора мощности)-сам
    регулятор мощности DSC-240-тэн,
    при этом R1 настроен на мощность (например) 90%,
    R2 - на 80%;
    устройство коммутации (например блок реле) позволяет при поступлении
    с вых2 ТРМ сигнала (вкл/выкл) менять управляющий переменный резистор
    R1 или R2 на входе регулятора мощности, тем самым позволяет управлять мощностью тэна и менять ее при достижении заданной температуры с 90% на 80%, заменив R1 на R2, а при остывании жидкости до определенной (заданной гистерезисом) температуры снова подключить R1 (90%).
    Примечание: мощность в процентах - особенность регулятора мощности DSC-240

  9. #19

    По умолчанию

    А насколько инерционная ситема? как быстро меняется +-0,2 градуса по времени? Максимально быстрое время изменения какое? например с 77.4 до 77.7 или быстрее изменения просиходят от 77.7 до 77.4 ?

  10. #20

    По умолчанию

    Зависит от продолжительности работы системы.
    На начальном этапе - десятки секунд,
    в конце - до нескольких минут.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  3. 4 ПИД регулятора нагрева ТЭНОВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 13:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 09:38
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •