Тема: достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232

    Приветствую всех!
    Уж извините, если не туда тему ткнул...
    Пытаюсь достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232. Именно шнурком, который входит в комплект ПЛК (КС1) Именно через разъем на передней панели ПЛК (вроде раньше он назывался RS-232 Debug).
    CoDeSys по нему соединятся. В программе настроен Modbus (slave).
    Пробовал по ТСР – связь с ОРС сервером работает на ура. А по 232 не хочет…
    В чем же проблема? Не тот разъем использую? Нужно тот, что снизу (DB9)? Или кабель не тот?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    ... раскопал таки в развалах кладовошных СОМ-кабель, подключился к порту, расположенному внизу у ПЛК... связь появилась... ОРС сервер видит значения переменных.
    Но основной вопрос еще актуален:
    Через RS-232 Debug шнурком КС1 такую связь осуществить все же возможно или нет?

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.
    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Через RS-232 Debug шнурком КС1 такую связь осуществить все же возможно или нет?
    Да, это возможно при условии что:
    1. Удалите перемычку в шнурке КС1.
    2. и снимите перемычку/джампер со средней платы ПЛК100
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Спасибо большое!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Александр.

    Да, это возможно при условии что:
    1. Удалите перемычку в шнурке КС1.
    2. и снимите перемычку/джампер со средней платы ПЛК100
    Для логина в кодесис потом верните обратно, а что бы нормально залогинится - ресет и,потом, удерживайте кнопку пуск до зажигания светодиода работа.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Похожие темы

  1. ПЛК100 и Modbus.lib
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 08:22
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 15:54
  3. ПЛК100 и ModBus
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 14:05
  4. плк100 синхронизация с сервером
    от mikhael_b в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 12:54
  5. Modbus/TCP и ПЛК100
    от zilog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 10:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •