Тема: Таймера в ПЛК30х

  1. #1

    По умолчанию Таймера в ПЛК30х

    Здравствуйте!

    Подскажите, если у ПЛК30х ограничение времени цикла 20ms, значит-ли это, что не имеет смысла использовать таймера с уставками PT < 20ms ?
    По идее, даже если таймер, например, 10ms отсчитает, то мы об этом узнаем не раньше чем через 20ms.

  2. #2

    По умолчанию

    Все правильно, использовать уставки PT < 20ms не имеет смысла.