Тема: Master SCADA + MK110-8D-4P, проблема обмена

  1. #1

    По умолчанию Master SCADA + MK110-8D-4P, проблема обмена

    Здравствуйте, помогите решить проблему.
    Есть SCADA 3.5 RT32, MK110-8D-4P, AC4, OPC драйвер ОВЕН для 485.
    Для управления выходами МК110 на мнемосхеме созданы 4 фиксируемых кнопки, состояние кнопок связано с выходами МК110 через OPC переменные. Часто бывает ситуация, когда кнопка включена, а выход МК не отработал. Если кнопку еще раз вкл выкл, то выход отработает правильно.
    Выход может быть любым в произвольном порядке.
    Что не так делаю???

  2. #2

    По умолчанию

    А кнопку вы как сделали?
    Правильно - это сделать команду, установить у нее типа "Дискретный", вытащить на мнемосхему и в свойствах сделать фиксацию.
    Вы так сделали?
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Кнопки в дереве объектов созданы через управление, кнопка, далее вытащены на мнемосхему.
    попробую через команду, результат сообщу

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за наводку, все заработало.
    Вопрос, а чем принципиально отличаются кнопки, созданные командой и через управление, какие еще могут быть особенности и ограничения на их использование?

  5. #5

    По умолчанию

    Основной способ создания кнопок - через команду.
    Кнопка из закладки "Управление" сделана по специальному запросу для решения ряда специфических задач.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Возвращаюсь к проблеме, к сожалению она остается, чаще проявляется при быстром переключении всех кнопок сразу.
    В файле скрин окна. кн1 отработала, она связана с r:OE Ch1 , который не включился ???
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Выложите ваш проект.
    Выполните Проект - Экспортировать.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот он тестовый
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (121.3 Кб, Просмотров: 7)

  9. #9

    По умолчанию

    У вас зачем то на мнемосхеме элемент "Значение" имеет выход "Ввод значения" связанный с командой 1. Он явно лишний.
    По проблеме - скорее всего проблема в ОРС сервере или устройстве. На вход OPC сервера поступает 1, но он не посылает команды записи в устройство.
    Попробуйте использовать для обмена с устройствами протокол Modbus и наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Для ваших устройств в нем есть готовые конфигурации. Только при управлении выходом нужно посылать не 0 или 1, как на протоколе ОВЕН, а числа от 0 до 1000 (просто умножайте значение команды на 1000 в модуле "Расчет" и направляйте результат в ОРС).
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за рекомендации, по моей проблеме сейчас изменил опрос команд с "по изменению" на "периодический" каждый второй такт, похоже помогло...
    Modbus тоже буду пробовать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. проблема обнуления памяти обмена
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 17:04
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 09:47
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •