  1. #1
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию Настройка регулятора ТРМ101

    Здравствуйте!

    Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
    регулятор ТРМ101 управляет ТЭНом (выход тиристорный), термопара стоит непосредственно на ТЭНе.

    Как я понимаю в режиме двхпозиционного регулирования регулятор почти не имеет настроек?
    Как мне в режиме ПИД-регулятора настроить прибор так, чтобы при выходе на режим величина перерегулирования не превышала 4-5 градусов Цельсия?
    Можно ли как-то настроить ПИД-регулятор так, чтобы при выходе на режим (когда до уставки ещё далеко) он держал ТЭН включеным постоянно? Например при уставке 400 градусов и текущей температуре 30-40 градусов ТЭН ШИМит (включается, выключается), в то время как это не совсем уместно и на этом этапе было бы хорошо, чтобы он был просто включен...

    Заранее большое спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    То что Вы описали и есть непосредственная работа ПИД регулятора. При значительном рассогласовании с уставкой ПИД регулятор рассеивает 100% выходной мощности на нагревателе. С уменьшением величины рассогласования прибор начинает формировать импульсы длительность которых корректируется в процессе регулирования в зависимости от динамики измеряемой физической величины.
    Но для корректной работы ПИД регулятора его обязательно нужно настроить на объекте регулирования. Т.е. верно установить коэффициенты ПИД регулятора (тау и, тау д, Хр), а это можно сделать двумя способами:
    - автоматически (включить автоматическую настройку (АНР) ПИД регулятора, дождаться ее завершения);
    - вручную (корректируя коэффициенты в большую или меньшую сторону относительно заводских настроек).
    Проще конечно включить АНР.
    Еще пару слов… Термопара (ее горячий спай) не должна иметь электрического контакта с токоведущими узлами оборудования, т.е. запрещается монтировать термопару с неизолированным рабочим спаем непосредственно на ТЭН. Нарушение этого правила может привести к ухудшению рабочих свойств или к полному выходу из строя измерительного прибора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3
    Иван_гость
    Гость

    По умолчанию

    Спасибо за помощь!

    И ещё один вопрос:
    в режиме работы при изменении уставки прибор не сразу видит новое значение уставки, т.е. приходится нажимать кнопку "Прог" после изменения уставки...
    Можно ли как-то настроить прибор, чтобы при изменении уставки клавишами +/- прибор сразу начинал регулирование в соответствии с измененной уставкой?

  4. #4
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru