Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Настройка трм151-01

  1. #1

    По умолчанию Настройка трм151-01

    Добрый день, можете подсказать по настройке трм 151? Конкретно не получается изменять значение уставки с помощью кнопок. все делаю по инструкции, изменение разрешено, а при изменении и выходе из режима, уставка не изменяется, возвращается в прежнее значение??? можете что нибудь подсказать?

  2. #2

    По умолчанию

    В данном приборе есть 2 способа задания уставки с помощью кнопок:
    1) Оперативное изменение уставки стр144 полного руководства. Когда возникает необходимость изменить задание по ходу работы. После нажатия комбинации клавишь, значение уставки начинает мигать. Можно считать эту "мигающую" уставку действующей. Как только вы выйдете из этого режима, она вернется в прежнее состояние. Это оперативное изменение и в память оно не пишется.
    2) Задание уставки на шаге стр122,123 полного руководства, значение SP.LU. Можно менять уставку и в режиме "работа".

    Какой у вас вариант?

  3. #3

    По умолчанию

    Вариант первый, теперь дошло что во время мигания это и есть измененная величина значения, спасибо вам за пояснение что она не пишется в память прибора!!!!!

    Разобрался наконец то, проблема решена!

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  2. Настройка ТРМ 202
    от Mikola в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 21:11
  3. настройка пид параметров трм151
    от gahcep в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:31
  4. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:55
  5. Настройка САУ-МП
    от Бакулев Александр в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 11:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •