Тема: statistic СПК207

  1. #1

    По умолчанию statistic СПК207

    Добрый день. В codesys v2.3 в конфигурации ПЛК можно было добавить блок statistic. И узнать показатели загруженности ПЛК, температуры и т.п.

    Уверен что в codesys v3 этот блок оставили и улучшили. В справке (F1) его найти не удалось (использовал поиск по слову "statistic").

    Возможно существуют аналоги в codesys v3. Подскажите пожалуйста.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В CDS2 этот блок был разработан и внесен в конфигурацию нами.
    В CDS3 процедура внесения подобного функционала сильно отличается, поэтому подобный блок в CDS3 Вы не найдете. Но если Вы скажете что именно Вы хотите узнать, то постараемся помочь. Возможно, у CDS есть подобные инструменты в базавом исполнении.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a.tkachenko Посмотреть сообщение
    Добрый день. В codesys v2.3 в конфигурации ПЛК можно было добавить блок statistic. И узнать показатели загруженности ПЛК, температуры и т.п.

    Уверен что в codesys v3 этот блок оставили и улучшили. В справке (F1) его найти не удалось (использовал поиск по слову "statistic").

    Возможно существуют аналоги в codesys v3. Подскажите пожалуйста.
    А что конкретно нужно из модуля статистики?
    Если время цикла, то для этого подойдет открытие Конфигуратора задач и внем вкладка монитор, так же много инфи на вкладках если выбрать Девайс

  4. #4

    По умолчанию

    Было необходимо определить загрузка процессора ПЛК в %. Вопрос остался не решенным или решенным, но не на 100%

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    как в CDS 3 вывести Power status?
    температуру ядра?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    как в CDS 3 вывести Power status?
    температуру ядра?
    Температура ядра (для СПК207) доступна в таргет-файлах, начиная с версии 3.5.4.25.
    Аналога Power Status нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    как в CDS 3 вывести Power status?
    температуру ядра?
    Для СПК1хх в принципе нет возможности получить температуру ядра.
    Для СПК2хх, как сказал Евгений, есть возможность получить в таргет-файлах.

    А зачем Вам нужен Power status? Какую задачу решаете?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Для СПК1хх в принципе нет возможности получить температуру ядра.
    Для СПК2хх, как сказал Евгений, есть возможность получить в таргет-файлах.

    А зачем Вам нужен Power status? Какую задачу решаете?
    запись события, когда вкл./откл. энергия, в этот момент сохранять переменные в retain и после включения входить в рабочее состояние.
    нужная вещь.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    запись события, когда вкл./откл. энергия, в этот момент сохранять переменные в retain
    Это ведь происходит автоматически, если переменная объявлена как RETAIN.

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    и после включения входить в рабочее состояние.
    После подачи питания программа не RETAIN переменные инициализируются значениями по умолчанию.

    Определить момент старта программы (подачи питания) можно так:

    Заведите переменную
    Код:
    xJustPoweredOn : BOOL     := TRUE;
    а в коде программы:
    Код:
    IF xJustPoweredOn THEN
      // Тут Вы
      // делаете все, что нужно при подаче питания
    
      xJustPoweredOn := FALSE;
    END_IF

  10. #10
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Это ведь происходит автоматически, если переменная объявлена как RETAIN.


    После подачи питания программа не RETAIN переменные инициализируются значениями по умолчанию.

    Определить момент старта программы (подачи питания) можно так:

    Заведите переменную
    Код:
    xJustPoweredOn : BOOL     := TRUE;
    а в коде программы:
    Код:
    IF xJustPoweredOn THEN
      // Тут Вы
      // делаете все, что нужно при подаче питания
    
      xJustPoweredOn := FALSE;
    END_IF
    последний абзац кода не понял.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. небольшая непонятка в Statistic[VAR]
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 13:20
  2. Модуль Statistic + TraceMode 6
    от Vizol в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 18:15
  3. Модуль statistic в ПЛК154
    от fox-papashka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 10:20
  4. Real_To_Int + Statistic module
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 21:22
  5. Модуль Statistic, ПЛК100KL, Таргет 2.10.9
    от Kakava в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 22:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •