Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Опрос приборов СПТ943 и СПГ742 через ЕКОН134

  1. #1

    По умолчанию Опрос приборов СПТ943 и СПГ742 через ЕКОН134

    Уважаемые коллеги!
    Очень нужна ваша помощь
    Проблема связана с тем, что мне не удается подключиться к счетчикам ЛОГИКА через ЕКОН. Опробованы практически все варианты физического подключения к портам приборов и ЕКОН. В принципе, в РЭ на СПТ и СПГ схемы показаны правильно - при таком подключении напрямую в компьютерный RS232 - связь отличная. Через ЕКОН опробованы варианты опроса из программы ПРОЛОГ и ОРС Логики. Практически одна и та же ситуация - запрос/таймаут. Очень редко проходит первый ответ - что прибор на связи, но дальше сплошной таймаут.
    Получается, проверено - ЕКОН и счетчик сами по себе работают нормально. но в связке - один большой вопрос.
    Через ЕКОН я конфигурировал панель ИП320, читал старый (12 лет) вычислитель Взлет ТСРВ-030, есть нюансы - но есть и положительный эффект.
    Очень прошу откликнуться тех, кто уже пробовал решать такую проблему. Важна любая информация, включая причины принципиальной невозможности совместной работы связки приборов Логики и ЕКОН
    Заранее благодарен всем, кто откликнется на мою просьбу

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!!!Аналогичная!!!
    Наше предприятие ВОАО «Химпром» буквально на этой неделе получило два преобразователя. ЕКОН134 но к сожалению на данный момент нет связи по 232 порту с СПГ 961 (счетчик фирмы Логика) и РМТ 59 (Элемер). Хотя уже без всяких проблем работает два года MOXA с СПГ. Причем у нас два преобразователя и один и тот же результат. Как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста.

  3. #3

    По умолчанию

    Нам так и не удалось побороть эту проблему. Перешли на преобразователи MOXA.

  4. #4

    По умолчанию

    Понятно, будем возврат оформлять, у нас он еще и с РМТ и Базис приборами не работает, только непонятно зачем тогда такой преобразователь интерфейсов? Если MOXA работает с любым из вышеперечисленных без всяких проблем.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.01.2013
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    на данный момент проблема видится в некорректной работе ОВЕНа при установке параметров порта 8N2 (2 стоп бита). Такие параметры выставляют при работе через RS232 программы ЗАО НПФ ЛОГИКА. Кроме ОВЕНа преобразователей с подобными проблемами пока не встречалось.

  6. #6

    По умолчанию

    Да нам сегодня удалось подключить СП Сеть где 8№1, а Пролог не работает. На MOXA такой проблемы нет Пролог замечательно работает. К сожалению поддержка ни на письма не отвечает, жаль, для нас это серьезная проблема, так как все предприятие у нас работает с приборами ЗАО НПФ ЛОГИКА которые себя хорошо зарекомендовали уже много лет.

  7. #7

    По умолчанию

    04.12.2012, 10:16 учитывая дату публикации первого сообщения, ОВЕН просто игнорирует данную проблему, к сожалению.

  8. #8

    По умолчанию

    Это был наш первый опыт в создании приборов подобного типа, как показала практика он оказался не совсем удачный.

    Сейчас чтобы устранить все замечания мы полностью перерабатываем встроенное ПО ЕКОНов, планируемый срок окончания этих работ-март месяц. По этой же причине мы пока не пустили в продажу ЕКОН 131 хотя и анонсировали его выход уже давно.
    Среди испытаний будет проверка работы с приборами учета.

  9. #9

    По умолчанию

    уже июнь заканчивается... когда же мы сможем смахнуть пыль с нашего ЕКОН134 и снимать через него архивы с СПГ761???

  10. #10

    По умолчанию

    Встала такая же задача. Тех поддержка овен вяло отмахнулась. Заказал MOXA.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Опрос приборов учета с помощью модема ПМ01
    от Евгений Сергеевич в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:16
  2. Опрос си30 через Лектус
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 13:39
  3. Опрос УКТ38 через АС2
    от dadja.sam в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 22:09
  4. Опрос приборов через ПМ01
    от konst2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 00:50
  5. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 08:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •