Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 158

Тема: Блиииин! Мы реально теряем деньги.. и время!

  1. #51

    По умолчанию

    У меня тогда сразу вопрос, есть насос с ПЧВ, и затвор с моторчиком. Белимо, обратная связь резистор переменный, причём номинал заказывается заранее от 500 до 10000 Ом
    1. Как реализовать такой алгоритм, включаем выключатель, частота повышается до заданной, и заслонка выходи на заданное закрытие. Вылючатель выключаем и ПЧВ снижает обороты а заслонка открывается на заданное значение.
    2 И как лучше организовать сигнал на перемнном резисторе? по напряжению 0-10 вольт как делитель?

  2. #52

    По умолчанию

    Поставить концевики или упоры на приводе в соответсвующее положение, управлять приводом параллельно с ПЧВ.

  3. #53
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Это Вы уже утрируете.
    Судя по Вашим рассуждениям, как, например, Вы бы реализовали автоматику обычной бытовой стиральной машины - автомата? Логику - на реле, а терморегулятор - на ТРМ-1?
    Один барабанный командоаппарат с моторчиком и без ТРМ
    Командоаппарат стиральных машин Zanussi, Gorenje (автомат)
    http://savepic.org/562908.jpg

    Циклограмма работы этого командоаппарата
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_001.gif
    Обозначения на циклограмме:
    р1+ — уровень «полный»;
    р1 < — уровень «пустой»;
    tW—дополнительное время стирки после нагрева воды, необходимое для обеспечения полного времени стирки (которое равно сумме времени нагрева и времени стирки после нагрева);
    Залив — автоматическое наполнение бака на данном шаге до уровня р1;
    (Залив) — однократное наполнение бака до уровня р1 в начале шага (дополнительного долива в этом случае нет, даже при достижении уровня «пустой бак»);
    NA (normal agitation) — нормальная стирка;
    DA (delicate agitation) — деликатная стирка;
    WA (woolen agitation) — стирка шерсти;
    HWA (heating woolrn agitation) — стирка шерсти с нагревом воды;
    31, 32, 33, 54, 35 — различные циклограммы отжима (здесь не приводятся).
    А это схема машинки Gorenje модели WA 1541, WA 1341, WA 1323, WA 1222) используется система управления на основе гибридного командоаппарата АКО (код 617040) и электронного модуля (код 617041). Система управления данных моделей стиральных машин обладает функцией диагностики, позволяющей выявлять неисправности изделия и отклонения от номинального режима работы. В случае обнаружения неисправности электронный модуль выдает команду перевода КА на шаг 58 (это положение указывает на наличие неисправности)
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_002.gif
    Очень даже работает без ПЛК
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2012 в 23:40.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Поставить концевики или упоры на приводе в соответсвующее положение, управлять приводом параллельно с ПЧВ.
    Впринципе да, можно даже ПЛК частотника использовать, с его выходным реле. Задавать два режима через вход 33, а заслонку отрабатывать через реле ПЧВ. Ну это уже другая история)))
    а как с резистора организовать обратную связь лучше? для ПЛК или ПЧВ чтобы сигнал был?

  5. #55
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    У меня тогда сразу вопрос, есть насос с ПЧВ, и затвор с моторчиком. Белимо, обратная связь резистор переменный, причём номинал заказывается заранее от 500 до 10000 Ом
    1. Как реализовать такой алгоритм, включаем выключатель, частота повышается до заданной, и заслонка выходи на заданное закрытие. Вылючатель выключаем и ПЧВ снижает обороты а заслонка открывается на заданное значение.
    2 И как лучше организовать сигнал на перемнном резисторе? по напряжению 0-10 вольт как делитель?
    Берите привод Белимо с токовым датчиком положения, а не с резистивным.
    Кнопками управляйте не ПЧВ, а приводом Белимо, сигнал (ток 4-20 мА) с датчика положения заслонки подать на аналоговый вход ПЧВ.
    В зависимости от положения заслонки будет меняться частота вращения двигателя насоса.
    Или резистивный датчик положения подключить как потенциометр задания частоты ПЧВ
    Последний раз редактировалось petera; 08.12.2012 в 22:50.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #56

    По умолчанию

    Тоже варианты, а как в будущем увидеть на панели оператора положение этой заслонки? считывать тогда с ПЧВ сигнал задания?

  7. #57
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Тоже варианты, а как в будущем увидеть на панели оператора положение этой заслонки? считывать тогда с ПЧВ сигнал задания?
    В будущем можно и переделать.
    Но как подсказывает практика -"Нет ни чего более постоянного, чем временное решение"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #58

    По умолчанию

    Поэтому и страюсь сразу все сделать как надо, и никогда не применяю поспешных решений. Одна голова хорошо, а когда несколько опытных подсказывает ещё лучше

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Один барабанный командоаппарат с моторчиком и без ТРМ
    Командоаппарат стиральных машин Zanussi, Gorenje (автомат)
    http://savepic.org/562908.jpg

    Циклограмма работы этого командоаппарата
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_001.gif
    Обозначения на циклограмме:
    р1+ — уровень «полный»;
    р1 < — уровень «пустой»;
    tW—дополнительное время стирки после нагрева воды, необходимое для обеспечения полного времени стирки (которое равно сумме времени нагрева и времени стирки после нагрева);
    Залив — автоматическое наполнение бака на данном шаге до уровня р1;
    (Залив) — однократное наполнение бака до уровня р1 в начале шага (дополнительного долива в этом случае нет, даже при достижении уровня «пустой бак»);
    NA (normal agitation) — нормальная стирка;
    DA (delicate agitation) — деликатная стирка;
    WA (woolen agitation) — стирка шерсти;
    HWA (heating woolrn agitation) — стирка шерсти с нагревом воды;
    31, 32, 33, 54, 35 — различные циклограммы отжима (здесь не приводятся).
    А это схема машинки Gorenje модели WA 1541, WA 1341, WA 1323, WA 1222) используется система управления на основе гибридного командоаппарата АКО (код 617040) и электронного модуля (код 617041). Система управления данных моделей стиральных машин обладает функцией диагностики, позволяющей выявлять неисправности изделия и отклонения от номинального режима работы. В случае обнаружения неисправности электронный модуль выдает команду перевода КА на шаг 58 (это положение указывает на наличие неисправности)
    http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/...52/gnn_002.gif
    Очень даже работает без ПЛК
    Ага, развивая тему: в современном автомобиле, вместо ПЛК тоже "командоаппараты" поставить)))).
    А в компьютере, для регулирования оборотов кулера процессора - Овен Эрвен.
    А процессор - вообще на реле собрать. Ведь так - "проще и надёжнее", а, главное - понятнее для "дяди Васи" - одни контакты и катушки без всяких полупроводников))).
    И вот незадача: в тех же АТС, где десятилетиями царили "надёжные" реле, искатели и.т.п. - всё это заменили полупроводниками (в том числе и микропроцессорами). Даже от герконов отказались. И работает теперь это всё практически без обслуживания и проблем.
    Последний раз редактировалось kolyan; 09.12.2012 в 13:29.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Тоже варианты, а как в будущем увидеть на панели оператора положение этой заслонки? считывать тогда с ПЧВ сигнал задания?
    Вы скажите, что Вы хотите реализовать?
    1. Перевести 2-х ступенчатую горелку в модулирующий режим? Т.е. гдето есть графики зависимости открытия газового клапана (привод Белимо) и подачи воздуха (XHG) от номинальной мощности?
    2. Оставить 2-х ступенчатую горелку как есть, с заменой привода газового клапана на быстродействующий Белимо?

Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 00:30
  2. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:08
  3. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •