    По умолчанию ПР110 и ИП320

    Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1.owl (344.6 Кб, Просмотров: 66)

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Не получается соединить ПР110-24.12Д.8Р-Ч (прошивка V2.80) с панелью ИП320 Панель мастер. Все адреса и настройки выставил по описанию. Файлы конфигурации прилагаю. Соединил с переходника ИП320 два провода на ПР-МИ485. А на А, В на В. все на столе, провода витая пара и короткие. При включении на панели надпись "потеря связи". Иногда загружаю проект и на панели пусто. Только с 2 или 3 раза проект появляется на экране ИП.
    А зачем тему то новую создавать ,если уже есть две такие
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Там я не нашел ответа.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Там я не нашел ответа.
    Когда у Вас пишет потеря связи, значит панель неможет найти как минимум один регистр у слейва. Кроме проекта на ПР выложите проект на панель, скорее всего где то не точность написания регистров в 16 или 10-ричной системе

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Вот, кажется присоединил. Не сразу понял, что его надо заархивировать.
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Там я не нашел ответа.
    Так и задавали бы свой вопрос в тех темах
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Купите ПЛК63(73). ПР соединять с панелью мягко говоря не целесообразно.

  8. #8

    По умолчанию

    Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
    Дмитрий.
    Огромное спасибо за помощь. Все заработало.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Адресация в панели идет в десятичной системе измерения, а в ПР110 - в шестадцатеричной. Исправьте в панели 2000 на 8192.
    Не нравится мне когда в оборудовании одной фирмы используется разные системы исчисления .хотя бы давали тогда выбор ,в какой системе предпочтительней работать пользователю .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:48
  2. ПР110 + ИП320
    от валерий72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 19:36
  3. ПР110 и 110Вольт
    от alexk76 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 18:33
  4. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  5. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •