Тема: Связь по Ethernet падает

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию Связь по Ethernet падает

    Доброго времени!

    Пишу проект. Использую кодесисовский ОРС сервер. Связь Masterscada с ПЛК100 периодически пропадает. В среднем работает не больше минуты. Потом лечится перетыканием кабеля, убивством процесса CODESY~1.EXE, ну или перезагрузкой. Иногда сама восстанавливается, если долго не тыркать ничего... но не на долго. Работать невозможно!
    Пока все подключено кабелем на столе.
    Как это лечить?

    Читал, что с этим есть проблемы и есть одна адекватная версия прошивки - 2.10.9. (http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%ED%E5%EB%FC)
    Посмотрите скрин. У меня версия прошивки какая? Слова "прошивка" там не вижу - потому и переспрашиваю.

    ... и еще... При выключении RunTime на экране долго висит окно Остановка потоков. Висит минуты четыре! Не дает при этом ничего делать. Пока ждешь - забываешь чего хотел исправить
    Это так и должно быть? Или тоже лечится?

    Заранее благодарен!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 25.11.2012 в 22:34.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    IP адрес ПЛК: 10.94.35.26

    IP адрес ПК: 10.94.34.250
    Маска и там и там: 255.255.0.0 (в сети потом будут ПЛК в том числе и с адресами 10.94.35.ХХХ).
    Основной шлюз ПК и DNS-серверы: не задавал вообще. Нужны ли они? Ведь все подключено напрямую кабелем на столе.
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 26.11.2012 в 00:50.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    МастерСкада:
    Версия: 3.4.1.37312 3.4.SP1(Demo)_12_02_19_16_46
    под WinXP SP2

    ОРС сервер настроен сразу на 12 будущих ПЛК (а как мне еще орс-переменные в скаде доставать). На столе пока один.

    Вот еще настройки ОРС сервера приложил. Может там что не так?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (126.4 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (147.5 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (154.5 Кб, Просмотров: 16)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Как это лечить?
    Можно выяснить у представителей ОВЕН насчет состояния OPC сервера Codesys - возможно существует версия которая работает корректно.
    Либо радикально - не использовать ОРС Codesys, а использовать протокол Modbus TCP и наш Modbus Universal MasterOPC Server
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Если вы планируете 12 контроллеров подключить в общую сеть - то лучше пойти этим путем. Протокол Codesys сильно грузит сеть и виснет (что вы и сами увидели).

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Читал, что с этим есть проблемы и есть одна адекватная версия прошивки - 2.10.9.
    У вас версия 2.14.0

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    ... и еще... При выключении RunTime на экране долго висит окно Остановка потоков. Висит минуты четыре! Не дает при этом ничего делать. Пока ждешь - забываешь чего хотел исправить
    Это так и должно быть? Или тоже лечится?
    Зависает поток ОРС сервера. Проблема уйдет сама собой когда разберетесь с OPC сервером.
    Можно нажать на кнопку "Прервать остановку".
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Спасибо.
    Ваш Modbus Universal MasterOPC Server использовал ранее с некоторым немецким оборудованием. Остался доволен.
    НО как его настроить на работу с ПЛК100 так и не разобрался. Какой адрес указать в сервере, чтоб, например, получить доступ к внутренней булевой или вещественной переменной, так и не понял. Поэтому в данном случае остался на кодесисовском сервере.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    НО как его настроить на работу с ПЛК100 так и не разобрался. Какой адрес указать в сервере, чтоб, например, получить доступ к внутренней булевой или вещественной переменной, так и не понял.
    Это делается через PLCConfiguration - добавляете в него Modbus Slave, настраиваете на нужный канал связи, затем добавляете регистры. Регистрам присваиваете значения нужных переменных в программе.
    Посмотрите в разделе "Контроллеры" - там должны быть примеры.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Ваш Modbus Universal MasterOPC Server использовал ранее с некоторым немецким оборудованием. Остался доволен.
    НО как его настроить на работу с ПЛК100 так и не разобрался. Какой адрес указать в сервере, чтоб, например, получить доступ к внутренней булевой или вещественной переменной, так и не понял.
    могу помочь, сам намучался, но методом проб и ошибок, а также с помощью советов мастеров этого форума (респект им) доперло ,
    так что могу скинуть пример моего проекта в ПЛК-100 и конфиг ОПС-сервера модбас. Дальше - дело техники. Загрузите поэксперементируете. У меня опрашиваются три числа и одна или две логические переменные. скиньте в личку адрес.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lomtik Посмотреть сообщение
    скиньте в личку адрес.
    Выложили бы сюда или на файлообменник.
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    а если не один 1200 порт на всю толпу, а для каждого контроллера свой?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    могу скинуть пример моего проекта в ПЛК-100 и конфиг ОПС-сервера модбас
    Буду очень признателен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  2. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 14:27
  3. Связь по Ethernet с Master SCADA_й
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 09:39
  4. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  5. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •