Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как остановить таймер при отключении питания ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Как остановить таймер при отключении питания ПЛК

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при отключении питания таймер останавливался, и при включении продолжал отсчет?
    Таймер с паузой я нашел, но не пойму, можно ли успеть поставить паузу при выключении питания?

    Можно ли это проверить в режиме эмуляции? Т.е. как смоделировать отключение питания?

    И заодно может подскажите, что происходит с управляющими выходами в этом случае? Я понял, что они энергонезависимые, но не возникает ли каких-то незапланированных переключений в момент сохранения, отсутствия питания, включения и загрузки значений из энергонезависимой памяти?
    С Уважением,
    Василий.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У таймера есть параметр "ET", при отключении питания сохраняйте значение ЕТ в энергонезависимую переменную. После подачи питания присвойте это значение "РТ" таймера.
    (ну там еще вычисления проведите, вычтите из установленного значения уже отсчитанное в ЕТ... )

  3. #3

    По умолчанию

    Идею понял
    Вложения Вложения
    С Уважением,
    Василий.

  4. #4

    По умолчанию

    Огромное спасибо Василий за вложение!!!

Похожие темы

  1. Как выключить пищалку при отключении питания?
    от superMAX в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 13:13
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 11:37
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 10:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •