Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК160+МСД200, как подружить?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160+МСД200, как подружить?

    Подскажите, кто знает, каким образом можно прочитать необходимые данные из архива МСД200 в регистры ПЛК по RS-485? ПЛК мастер, как понимаю нужно записать в регистры МСД время-дату и номер канала, а в некотором ответном регистре прочитать сохранненное значение.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    В режиме Slave прибор поддерживает работу только с протоколом Modbus RTU, используя функцию протокола Modbus 0x10 (запись нескольких регистров)
    Это из документации в пункте 3.2.4. Конечно написано неоднозначно, но работа других функций, а именно для чтения, ни где не написано. Так что "некоторых ответных" регистров не существует

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это из документации в пункте 3.2.4. Конечно написано неоднозначно, но работа других функций, а именно для чтения, ни где не написано. Так что "некоторых ответных" регистров не существует
    Вот это под вопросом, по крайней мере по порту RS1-ПК МСД способен на конфигуратор передавать И файлы архива и состояние каналов, все что угодно. Так что все это реально, насколько это трудоемко организовать, в этом вопрос к разработчикам, какой протокол, как это все попроще сделать?

  4. #4

    По умолчанию

    Кстати в продвинутом курсе CodeSys есть момент подключения МСД к ПЛК, будет ли это двусторонний обмен или нет?

  5. #5

    По умолчанию

    Господа разработчики ответьте пожалуйста на вопрос, сроки поджимают. Основной проект уже реализован, потребовалось добавить работу с архивами непосредственно на плк. Реально ли плк забирать архив из МСД?

  6. #6

    По умолчанию

    Данная функция поддержана только конфигуратором. Скачивается весь архив целиком.

  7. #7

    По умолчанию

    Ясно, то есть технически это возможно, но как всегда через опу. А была бы неплохая функция. Попробую уговорить на плк160+304 сверху. Не очень красиво. А кстати 304 будет sd>2Гб когда нибудь потдерживать, может в новой прошивке?
    Последний раз редактировалось Flint; 26.11.2012 в 18:55. Причина: Подумал

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flint Посмотреть сообщение
    Ясно, то есть технически это возможно, но как всегда через опу. А была бы неплохая функция. Попробую уговорить на плк160+304 сверху. Не очень красиво. А кстати 304 будет sd>2Гб когда нибудь потдерживать, может в новой прошивке?
    Если подойти к этому вопросу креативно, то в место 304 я бы планшетник дешевый приобрел, и как хранитель был бы с двухсторонним обменом и малый технический дисплей внутри шкафа

Похожие темы

  1. Как подружить ТРМ138 и NPort5150
    от Reznik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:29
  2. Можно ли подружить ПЛК110 с МСД100
    от salutt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 18:47
  3. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:23
  4. помогите подружить 100й с Gprs
    от Jeck в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:49
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 11:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •