Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: Токовая петля 4-20мА, подключение нескольких приборов.

  1. #1

    Question Токовая петля 4-20мА, подключение нескольких приборов.

    Здравствуйте.
    Имеется двухканальный измеритель ТРМ200 и подключенные к нему 2 датчика ПД100, измеряется разность давлений. Понадобилось поставить еще один ТРМ200 в другом месте, с измерением от тех же датчиков. Вообщем-то , стандарт токовой петли 4-20 ма предусматривает последовательное подключение нескольких измерителей, но смущает наличие внутренней перемычки в ТРМ200 на входе "-".Вопрос: как подключить второй измеритель?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KEKCb14 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется двухканальный измеритель ТРМ200 и подключенные к нему 2 датчика ПД100, измеряется разность давлений. Понадобилось поставить еще один ТРМ200 в другом месте, с измерением от тех же датчиков. Вообщем-то , стандарт токовой петли 4-20 ма предусматривает последовательное подключение нескольких измерителей, но смущает наличие внутренней перемычки в ТРМ200 на входе "-".Вопрос: как подключить второй измеритель?
    а почему нельзя поставить вторым прибором например сми1 и брать с первого по 485 саму разницу, для какой цели нужно измерять второй раз одну и туже разницу?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Если в "другом месте" нужно только показания от двух датчиков, а не разность, то поставьте два индикатора токовой петли ИТП11 http://www.owen.ru/catalog/47630385
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Подобный вопрос: есть датчик 4-20 пусть будет ПД-100 не важно, как подсоединить например два ПР-114 в одну петлю? В руководстве ясно показано что "минус " блока питания на вывод ПР-114 "S/S3", значит у второго ПР-114 его "S/S3" окажется уже под потенциалом "минус"БП+ Uпадения на резисторе первого ПР-114. Вопрос как себя будет вести второй ПР-114?

  5. #5

    По умолчанию

    Схема подключения:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Пр114-2шт.JPG 
Просмотров:	14504 
Размер:	14.1 Кб 
ID:	10387
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Вопросы:
    1- Возможно ли задействовать для питания датчика внутренний источник ПР114 и какого (левого или правого)?
    2- Есть ли ограничение на использование в левом ПР114 оставшихся аналоговых входов? Как понимается, общий провод группы висит между выходом "-" датчика и "-24В".

  7. #7

    По умолчанию

    Лучше 100 Ом поставить или даже 200 в на каждый ПР114 больше будет падение напряжение и точность соотвественно. Но не более 500 Ом в сумме, хотя выбор все же делается исходя из необходимого напряжения на датчике + падение на 2 резисторах при максимальном токе 24мА.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    1- Возможно ли задействовать для питания датчика внутренний источник ПР114 и какого (левого или правого)?
    2- Есть ли ограничение на использование в левом ПР114 оставшихся аналоговых входов? Как понимается, общий провод группы висит между выходом "-" датчика и "-24В".
    Апну вопросы ... ответы от производителя будут или придётся идти тернистым путём экспериментов?

  9. #9

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема ПР114.png 
Просмотров:	7212 
Размер:	9.1 Кб 
ID:	10683
    Такой вариант должен работать)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    2- Есть ли ограничение на использование в левом ПР114 оставшихся аналоговых входов? Как понимается, общий провод группы висит между выходом "-" датчика и "-24В".
    Судя по документации, аналоговые входа развязки не имеют.
    Следовательно, ограничения есть.

    По этой схеме придётся подгонять Rш с учётом внутренего сопротивления входа 2го ПР114
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2 ПР114.JPG 
Просмотров:	3961 
Размер:	91.3 Кб 
ID:	10909Вложение 10908
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 29.11.2013 в 14:06.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Преобразователь «токовая петля»/RS-485
    от 10_000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:43
  2. ТРМ32 - "токовая петля", RS-485
    от Newsnowman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 09:40
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 09:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •