    Такая загвоздка с преобразователями АС3-М, при задействовании в связке: ПК <-> АС3-М <-> АС3-М <-> датчик (сейсмометр) с RS-232. Сейсмометр регулярно высылает данные на ПК, но пропадает возможность зайти в его конфигуратор. То есть связь - односторонняя. В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Скорее всего это обусловлено тем, что при соединении через кабель программа-конфигуратор со стороны ПК поднимает какото дополнительный сигнал на своем разъеме, и это через кабель видит ваш сейсмограф. при вклинивании в цепочку двух АС3-М эта связь по понятным причинам теряется.
    Для полной ясности поизучайте, как устроен ваш кабель, которым вы подключаетесь для работы в конфигураторе. Если возьмете кабель с тремя проводами -одним общим и двумя сигнальными (Rx и Tx) и при этом ситуация повторится, значит мое предположение верно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Подключаем сейсмометр в обоих случаях кабелем который идет в комплекте, и в нём только Rx, Tx, GND. И получаем разные результаты: напрямую с ПК - двухсторонняя связь, через АС3-М - односторонняя. Это непонятно. Хотя по документации у сейсмометра есть выходы RTS (готовность к передаче) и CTS (готовность приема).

  4. #4

    По умолчанию

    Перемычки на разъемах комплектного кабеля присутствуют?