Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Архивы MasterSCADA

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Архивы MasterSCADA

    Добрый день.
    Есть система учета на базе MasterSCADA. Сервер сбора данных, отдельный MS SQL сервер и несколько клиентов. 2 OPC сервера от Теплокома для ВКТ-7 и ВКТ-5. 5000 DA тегов и 7500 HDA. HDA пополам делятся на часовые и суточные, примерно 700 DA архивируются длительностью в 30 дней.
    В последнее время наблюдается такая ситуация: архивы в SQL-сервере отстают от архивов в кэше сервера сбора за ночь приблизительно на 7 часов, т.е. на сервера данные в отчетах и трендах отображаются а на клиентах их еще нет. После остановки сервера данные на клиентах и в SQL появляются. Во вкладке "Статистика данных" видно, что скорость записи в кэш гораздо выше скорости записи в базу данных, иногда загруженность очереди записи превышает 100%. Должны ли все данные из кэша перемещаться в базу, и если да, то с какой периодичность? В настройках программы "период сброса архивов на диск" по умолчанию стоит 10 минут, влияет ли это на работу с базой данных или это только для файловых архивов? "Минимальный период записи" тоже установлен по умолчанию, увеличение ?
    По какой причине во вкладке "Данные" у значений выставляется признак качества "Норма - останов", каким образом запустить дальнейших опрос значений?
    Параметр "перезапуск ОРС сервера при отсутствии ответа в течении..." работает в случае, если вообще нет ни одного ответа или хотя бы для одной переменной?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sohatyi Посмотреть сообщение
    В последнее время наблюдается такая ситуация: архивы в SQL-сервере отстают от архивов в кэше сервера сбора за ночь приблизительно на 7 часов, т.е. на сервера данные в отчетах и трендах отображаются а на клиентах их еще нет. После остановки сервера данные на клиентах и в SQL появляются. Во вкладке "Статистика данных" видно, что скорость записи в кэш гораздо выше скорости записи в базу данных, иногда загруженность очереди записи превышает 100%. Должны ли все данные из кэша перемещаться в базу, и если да, то с какой периодичность? В настройках программы "период сброса архивов на диск" по умолчанию стоит 10 минут, влияет ли это на работу с базой данных или это только для файловых архивов? "Минимальный период записи" тоже установлен по умолчанию, увеличение ?
    Такое возможно если в настройках MS SQL стоит "Минимальный период записи" > 0. В новых версиях 3.5 этот в параметр ставится 0, так как при значениях > 0 в некоторых ситуациях может не успевать записывать.
    Проверьте это значение и установите его в ноль.
    Возможно конечно просто не успевает записывать, если например сеть сильно тормозит. Тогда надо настраивать мертвые зоны, чтобы уменьшить поток данных.

    Цитата Сообщение от Sohatyi Посмотреть сообщение
    По какой причине во вкладке "Данные" у значений выставляется признак качества "Норма - останов", каким образом запустить дальнейших опрос значений?
    Этот флаг ставится при остановке MasterSCADА. Но у HDA переменных (и переменных архивирующихся периодически) этот флаг не ставится.

    Цитата Сообщение от Sohatyi Посмотреть сообщение
    Параметр "перезапуск ОРС сервера при отсутствии ответа в течении..." работает в случае, если вообще нет ни одного ответа или хотя бы для одной переменной?
    От ОРС сервера ответ приходит одним пакетом. Если он приходит, то считается, что ответ есть.
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, минимальный период записи равняется 10.
    После запуска проекта почему-то опрашиваются не все все тепловычислители, видимо из-за этого значениям и присваивается статус "останов", вернее даже не меняются на "норма", скорее всего это связано с ОРС от Теплокома. если выставить периодическое архивирование, то ОРС клиент будет "долбить" сервер и в конце концов дождется от него ответа?
    Спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    И еще был вопрос: "Должны ли все данные из кэша перемещаться в базу?". насколько я понимаю, то да, но лучше узнать из первоисточника

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sohatyi Посмотреть сообщение
    Да, минимальный период записи равняется 10.
    После запуска проекта почему-то опрашиваются не все все тепловычислители, видимо из-за этого значениям и присваивается статус "останов", вернее даже не меняются на "норма", скорее всего это связано с ОРС от Теплокома. если выставить периодическое архивирование, то ОРС клиент будет "долбить" сервер и в конце концов дождется от него ответа?
    То, что не меняется на "Норма", значит не приходят новые данные от OPC, или приходят с более старыми отметками.
    Но для HDA не должен ставится флаг "Норма-останов". Возможно вы переопределили архив, и теперь архивируете значение которое имеет связь с HDA переменной.

    Цитата Сообщение от Sohatyi Посмотреть сообщение
    И еще был вопрос: "Должны ли все данные из кэша перемещаться в базу?". насколько я понимаю, то да, но лучше узнать из первоисточника
    Да, должны.
    Даже при остановке скады, будет окно остановки потоков, которое не закроется пока данные не запишутся.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Статус "останов" остается у текущих значений архивирующихся по изменению.
    Спасибо за ответы.

  7. #7

    По умолчанию

    У переменных архивирующихся по изменению это флаг ставится.
    Разумеется в архиве он будет оставаться.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Архивы в MasterScada
    от Lexey-ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 13:12
  2. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  3. Архивы
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 15:47
  4. архивы мастерскады
    от alexx12 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 08:50
  5. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •