Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК63 не получается опрос по ModBus

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 не получается опрос по ModBus

    Не могу разобраться где напахал, ПЛК63 - LectusOPC

    Adr Adrhex тип
    Дискретные входы
    DI 288 120 Byte

    AI Аналоговые входы
    0 24 18 single float
    1 26 1A single float
    2 28 1C single float
    3 30 1E single float
    4 32 20 single float
    5 34 22 single float
    6 36 24 single float
    7 38 26 single float

    Дискретные выходы
    DO
    0 0 0 single float
    1 2 2 single float
    2 4 4 single float
    3 6 6 single float
    4 8 8 single float
    5 10 A single float

    Я прав или я где то ошибся?
    В аналоговых входах 6 и 7 показывают значение как в Codesys остальные ошибка связи.
    При этом если поставить тип word то ошибок не наблюдается, но и значений тоже.

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Аналоговые входы 6 и 7 в лектусе показывают значения именно с этих аналоговых входов? Или с 1 и 2?
    Еще бы хотелось увидеть конфигурацию лектуса.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Аналоговые входы 6 и 7 в лектусе показывают значения именно с этих аналоговых входов? Или с 1 и 2?
    Еще бы хотелось увидеть конфигурацию лектуса.
    На объекте было так 6 и 7 работали
    , остальные нет. Попробовал дома, отвалились 7 из 11 переменных.
    Но проблему удалось решить отключив групповой запрос. Наверное из за того, что адресация не по порядку групповой запрос вносил какую то бяку.
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Тему можно закрывать.

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК 304 Modbus
    от Ивлев_Петр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 09:41
  2. Modbus опрос ПЛК
    от Len_ss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  4. МДВВ - опрос по ModBus
    от Андрей Косоротов в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 19:03
  5. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 05:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •