Тема: Освоение ПЛК304

  1. #11

    По умолчанию

    Я вкусе что он входит в стандартный набор библиотек, но гличит он именно в связке с библиотекой SysFile, а с SysFile23 работает идеально. Уже менял стандартный набор библиотек от самого нового, до самой старой, толку ноль.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Ну тогда надо выкладывать саму строку, которая не идет с библиотекой, чтоб понять в чем у Вас проблема, а я бы поступил с архивированием как здесь
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=6#

  3. #13

    По умолчанию

    Вот архив проекта в котором строчка полностью не записывается Archive.CodeSys.3.5.new2.projectarchive, может будут мысли как это исправить?

    Еще есть вопрос по СПК207. Создаю в нем HMI визуализацию и при компилировании выходит 501 ошибка и все с ссылкой на одну и ту же библиотеку, делал в разных версия КДС и везде одно и тоже, только версия библиотеки разная, что посоветуете? Untitled1.projectarchive

  4. #14

    По умолчанию

    Для решения данной проблемы ознакомьтесь с видео инструкцией modbus_error_iodrvmodbus___.avi на сайте http://78.107.137.186/index.html/CoD...uctions/video/

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Аннаев Посмотреть сообщение
    Для решения данной проблемы ознакомьтесь с видео инструкцией modbus_error_iodrvmodbus___.avi на сайте http://78.107.137.186/index.html/CoD...uctions/video/
    Что то как то совсем это не решает проблему, ставил все версии библиотек итог один, 501 ошибка

  6. #16

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите как связать ПЛК304 со скадой MasterScada. Как настроить ПЛК304 для передачи значений в ОПК сервер?

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Используйте Modbus TCP. В ПЛК можно сделать через конфигурацию или через библиотеку. Настройка OPC должна быть в хелпе к OPC.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Хочу настроить общение ПЛК304 по Modbus TCP с помощью конфигуратора,
    но при добавлении в проект ModbusTCP_Slave_Device
    вываливаются ошибки:
    Код:
                    ------ Компиляция началась: Приложение: Device.Application -------
                    код типа ...
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library IoDrvBase, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysSocket, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysFile, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysTarget, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CmpLog, 3.4.0.0 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CAA Types Extern, 3.3.1.40 (CAA Technical Workgroup) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library CmpIecTask, 3.3.2.30 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library SysTask, 3.3.1.40 (System) has not been installed to the system
    [WARNING]       modbusCS1: Application [Device: Plc Logic]: Library ModbusTCP Slave, 3.4.0.10 (3S - Smart Software Solutions GmbH) has not been installed to the system
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Для базового класса 'IoDrvBase' не найдено определения
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Неизвестный тип: 'ModbusServer'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): ModbusServer [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'ModbusServer'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvIdentify_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvIdentify_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvIdentify_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvIdentify [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvIdentify_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvWriteOutputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvWriteOutputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'IoDrvWriteOutputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvWriteOutputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvWriteOutputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvGetModuleDiagnosis [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvGetModuleDiagnosis_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'FB_Reinit_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'FB_Reinit_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'FB_Reinit_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): FB_Reinit [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'FB_Reinit_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvReadInputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvReadInputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'IoDrvReadInputs_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvReadInputs [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'IoDrvReadInputs_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'm_ModbusServer.xError'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'm_pConnector' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'NOT(m_ModbusServer.xError)'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Неизвестный тип: 'm_ModbusServer.xError'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): UpdateConnectionState [IoDrvModbusTCPSlave]: Идентификатор 'm_pConnector' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvStartBusCycle_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'IoDrvStartBusCycle_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неизвестный тип: 'IoDrvStartBusCycle_Count'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Идентификатор 'IoDrvStartBusCycle_Count' не задан
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.pInputData'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.pOutputData'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.uiInputDataSize'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.uiOutputDataSize'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.wPort'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.tTimeout'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.xEnable'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Вместо 'm_ModbusServer' требуется имя программы или экземпляр функционального блока
    [INFORMATION]   iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvModbusTCP: Related Position
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR]         iodrvmodbustcpslave, 3.4.3.0 (3s - smart software solutions gmbh): IoDrvStartBusCycle [IoDrvModbusTCP]: Неподходящая цель присваивания 'm_ModbusServer.xReset'
    
    ...
    
                    Компиляция завершена -- 147 ошибок, 9 предупреждений
                    Компиляция завершена -- 147 ошибок, 9 предупреждений : загрузка невозможна!
    Что может помочь?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ISh Посмотреть сообщение
    Что может помочь?
    Вроде как биб-ки не добавлены
    Выложите проет

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Архангельск
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Вроде как биб-ки не добавлены
    Выложите проет
    Действительно, дело было в отсутствии старых версий библиотек.
    Стояла только CoDeSys V3.4 SP4.
    Удалил, поставил последовательно:
    CoDeSys V3.4 Patch 2
    CoDeSys V3.4 SP2 Hotfix 1
    CoDeSys V3.4 SP4
    ругаться перестало.

    Возможно ли использовать CoDeSys V3.5 с ПЛК304?
    Также надо последовательно ставить версии? И нужно ли при этом установку начинать с версий 3.4?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  2. ПЛК304+ТРМ202
    от Антон12345 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 19:53
  3. ПЛК304 и статистика
    от nestor в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 14:27
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 01:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •