Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Пагнль оператора ИП 320

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    Exclamation Пагнль оператора ИП 320

    Добрый день.
    Для програмирования панели использовал кабель, изготовленный по схеме в инструкции оператора. На практике при попытке связаться с панелью конфигуратор выдает ошибку подключения кабеля.
    1. В чем тут деело?
    2. Как связаться с панелью?
    3. Можно ли программировать ее по RS-485?

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Проверьте правильность изготовленного вами шнурка, программировать по RS485 у меня не получилось. обратите внимание на то что там 2 варианта с переходником и без него.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Проверьте правильность изготовленного вами шнурка, программировать по RS485 у меня не получилось. обратите внимание на то что там 2 варианта с переходником и без него.
    Спасибо за ответ!!

    Без переходника получится??
    В инструкции указано его наличие при программировании.
    Шнур изготовлен без ошибок!!

    Очень большое пожелание узнать рекомендации производителя!!
    P.S.
    На форуме обсуждалась тема распайки этого шнура, не могу её найти!!

  4. #4

    По умолчанию

    В описании - ошиба.
    Я тоже долго мучился пока не позвонил дилеру ОВЕН
    соединение РС - ИП320:
    5 - 5
    7 - 8
    2 - 3
    3 - 2
    !!!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от бирис Посмотреть сообщение
    В описании - ошиба.
    Я тоже долго мучился пока не позвонил дилеру ОВЕН
    соединение РС - ИП320:
    5 - 5
    7 - 8
    2 - 3
    3 - 2
    !!!
    Огромнейшее спасибо!!
    Пять минут назад методом научного тыка добился связи!!

    Огромнейшее пожелание ОВЕН: "распаяйте нуль-модемный кабель полностью, не испытывайте нервы потребителей!!"

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Мотренко Посмотреть сообщение
    Огромнейшее спасибо!!
    Пять минут назад методом научного тыка добился связи!!

    Огромнейшее пожелание ОВЕН: "распаяйте нуль-модемный кабель полностью, не испытывайте нервы потребителей!!"
    Просим прощения за столь досадную ошибку. Мы уже ее исправили в новом руководстве у нас несколько варинтов распайки кабеля. Для программирования панели с переходником и без него.