Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПМ-01 Странные проблемы.

  1. #1

    По умолчанию ПМ-01 Странные проблемы.

    Приобрели 2 модема овен пм-01! С первым запуском были проблемы(Временами горело TXD), потом работали нормально. Один стоит удаленно в системе АСКУЭ простоял около недели, потом у него начал мигать диод тхд, перезагрузка и сброс не помогают. Но если подключить к ПК через ком порт, то он нормально загружается и работает. Тут нужен ремонт, это понятно. Решил Поставить второй в подстанцию, у него другая проблема. Некоторые симки нормально определяет(лайф) а мтс показывает CPIN Ready (пин код отключен) и тут же CPIN NOT READY.
    Вставляю те-же сим карты в первый (тот который без RS-232 не работает) все симки работают. Сначала CPIN Ready потом CALL READY, так что грешить на МТС не могу. Что можете подсказать?
    Подумал может IMEI в базу данных НКРЗ не внесены, по крайней мере тот что со всеми симками подключается внесен, думаю второй тоже.
    Модемы производства Украина
    Последний раз редактировалось Freerider; 15.11.2012 в 14:43.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    А у Вас разъем на нем DB9?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, DB-9. Еще любопытные детали. Если подключать с переходником RS-232-USB то пока не откроешь терминал или PUTTY и не подключишься к эмулированному ком порту модем не будет нормально загружаться, а будет мигать диодом TXD.
    Но это не главное. Главное что за ошибка CPIN NOT READY.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Вообще, пишут, что если горит Тхд, то нужно отсылать в ремонт. И если Сим-карточка глючит, то тоже в ремонт.

  5. #5

    По умолчанию

    Похоже, так и придется сделать. Позвонил в техподдержку пообещали перезвонить. Интересно, сколько длиться ремонт? Потому что из-за невозможности снятия показаний облэнерго будет возмущаться =(

  6. #6

    По умолчанию

    Отправляйте модемы в ремонт. Действительно, если горит ТXD, то прибор надо отдавать в СЦ.

Похожие темы

  1. Проблемы с ПЧВ
    от E_V_G в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 12:55
  2. проблемы с трм 251
    от stek-vrn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 23:29
  3. Проблемы с ТРМ-202
    от SERG_KN в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:40
  4. проблемы с ас3-м
    от bocman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 13:13
  5. проблемы с ас-4
    от Vladimir666 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 10:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •