Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: Связь СП270 и ПЛК100

  1. #11

    По умолчанию

    Возник очередной вопрос - скорость получения ответа панелью. Суть в следующем - на панели сконфигурирована кнопка с индикацией, когда ее нажимаешь МУ отрабатывает практически моментально, а вот до того как загорится индикатор проходит примерно 1 секунда. Соответственно вопрос - отчего появляется эта задержка?

  2. #12

    По умолчанию

    Событие записи происходит сразу. А чтение параметров интерфейса по времени. Чем больше параметров опроса тем больше задержка.

  3. #13

    По умолчанию

    Еще возник вопрос - SysTimeLib считает DayOfWeek не с 1 до 7 (1-2-3-4-5-6-7), а с 1 до 0 (1-2-3-4-5-6-0)?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Скорее 0-6. Неделя начинается с воскресенья.

  5. #15

    По умолчанию

    Котаны! Дайте пжлст пример получения реального времени на языке ST

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir_tat Посмотреть сообщение
    Котаны! Дайте пжлст пример получения реального времени на языке ST
    Пжлст см. библ. OSCAT (раздел Time&Date). http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...42&postcount=1
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir_tat Посмотреть сообщение
    Котаны! Дайте пжлст пример получения реального времени на языке ST
    На форуме в разделе ПЛК/Приемеры программ и полезности тоже можно много интересного найти.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 - 6-ой пример - пример работы с библиотекой SysLibTime.

  8. #18

    По умолчанию

    Нашел, воспользовался, всем большое спасибо!

  9. #19

    По умолчанию

    Еще вопрос - как в контроллер получить данные, записанные в PFW регистр панели?

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,842

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir_tat Посмотреть сообщение
    Еще вопрос - как в контроллер получить данные, записанные в PFW регистр панели?
    Зависит от
    1. Панель Master или Slave
    2. Когда в контроллере нужно получить
    а) при нажатии кнопки на панели
    б) при вводе нового значения в этот PFW
    с) по запросу из ПЛК
    д) и т.д (при включении питания, например или в определенное время или... или...)
    По конкретнее нужно спрашивать.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связь СП270 с Pixel2511
    от aswserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:58
  2. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:19
  3. связь си8 и сп270
    от кубанец в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:57
  4. связь сп270 и Plc100
    от ava.ricious в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •