ну да, сейчас смотрю в сторону китайских пид регуляторов, у них вроде и софт есть , вот ниже картинку прикрепляю .
ну да, сейчас смотрю в сторону китайских пид регуляторов, у них вроде и софт есть , вот ниже картинку прикрепляю .
у китайцев все ужаснее чем я думал и только добавляет проблем,
вот я прикрепил схему, того чего я хочу получить,
кая писал у меня имеется, АС4, ТРМ251, ТРМ210 И МАСТЕР СКАДА НА 32 ДЕИСТВИЯ.
ВОЗМОЖНО ЭТО ВСЕ РЕШИТЬ ?
вот что я составил
кто может помочь в созданий проекта ?
или как действовать дальше?
Вы используете ОРС сервера ОВЕН. Вызовите к нему справку. В справке описаны все теги устройств. Выберите теги которые вам нужны, остальные удалите из дерева система.
Какие нужны - это уже определяется вашей задачей.
Например по ТРМ210. Вам наверное потребуется только параметр PV - измеренная величина, SP - уставка и "r-S" - запуск останов. Все находятся в группе LvoP, остальные можно удалить.
Насчет того как действовать дальше (именно в MasterSCADA). Напишите что именно вы хотите делать в проекте.
Мониторинг температуры - понятно. Планируется ли менять уставки температуры и времени в ТРМ251 и ТРМ210? Или же вы заранее набьете в прибор все уставки, а из скады будете переключить номер программы.
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 17.11.2012 в 10:14.
Спасибо.
а в версий на 32 действия есть регуляторы то есть + и - чтоб выстовлять нужное значение для трм 210 это 4 регулятора от 100 до 200 и 2 от 0,5 до 8 , в первом градусы ,во втором секунды ну и прекрепить к соответствуюшей команде , я думаю так будет проше , в схеме все параметры указаны от и до, в схеме для трм 210, я убрал свинец и безсвинец, там остался ,только одина ось, а в трм251, там есть возможность, 3 программы, но я оставлю только 2, одна свинец, а другая безсвинец,причем регуляторы можно подогнать, для свинца и безсвинца, чтоб только переключать свинец и безсвинец.
хотя возможно и вариат который ниже прикреплю,
но схему к программе в виде картинки можно прикрепить.
а как привязать к программе ,что сигнализация включена или выключена ,то есть вентиляторы работают, или датчики в этой мс-32 не доступны и еще смешение для термопар, хотелось бы регулировать из проекта.
Сигнализация чего?
Индикацию работоспособности вентиляторов можно сделать при помощи функциональных блоков "Исполнительные механизмы". В версии MSRT32 они доступны.
Индикацию также можно делать вытащив переменную проекта на мнемосхему - большинство имеют контролы (графический индикатор, мнемонический индикатор, задатчик и т.д.)
Вы смотрели видеопримеры? Там все это разобрано (подробно во втором видеопримере).
Если для этого есть теги в ОРС сервере то это сделать можно.
Просим вас использовать знаки препинания (вопросительный знак, точка) и точнее формулировать свои вопросы.
Спасибо.
КАК проверить работоспособность приборов ,работают только с кнопок, на приборе, а зачем они продовали ac4 ? с кнопок я и сам могу нажимить или это очередной лохотрон с этими приборами?