Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке

  1. #1

    По умолчанию СП270 + 4 ТРМ210 требуется помощь в настройке

    Здравствуйте. Пытаюсь настроить СП270 для отображения графика температуры и дистанционной настройки четырех ТРМ210. Связь с регуляторами установлена на скорости 9600, протокол Modus-RTU. С чтением регистров регулятором проблем не возникает а вот с записывать никак не хочет, пробовал много разных способов, в том числе и из примеров на сайте, есть ряд вопросов:
    1. ТРМ210 поддерживает изменение уставки по RS-485 ?
    2. Как правильно управлять, например, остановкой-запуском регулятора (параметр run\stop регистр 0х0007) не удается ничего записать с помощью элемента "кнопка управления битом", кнопка видит состояние регистра, реагирует на изменение состояния с панели регулятора, а при попытке нажать вылетает сообщение "ошибка связи с ПЛК адрес 2"
    3. Как настроить "график временного контроля" - нужно видеть подписи по осям X и Y.
    3. Регистр STAT: биты 0 (ошибка на входе1) и 9 (регулятор) их состояние соответсвует действительности, а бит 4 (реле К1) всегда в нуле в не зависимости от рельного состояния. Состояния считываю элементом "лампа" по 4х, в че может быть ошибка?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    В РЭ написано, что панелька на запись работает по функциям 0х05 и 0х06, а ТРМ210 нужно записывать данные функцией 0х10.

  3. #3

    По умолчанию

    т.е. эта панель в принципе не может работать запись в ТРМ210?

    в примере с ТРМ202 работа с уставкой сделана через поле "ввод данных" по функции 4х - почему именно так, это вообще работает на практике?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Примеры все рабочие - их же проверяют перед тем, как выложить.

  5. #5

    По умолчанию

    а по подробнее можно?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Вы знаете, немного погорячился с утверждением, что проект работоспособен на запись...

  7. #7

    По умолчанию

    По протоколу modbus ASCII панель пишет 10 функцией.

  8. #8

    По умолчанию

    Перенастроил на Modbus ASCII - запись заработала, значит на ASCII панель записывает по 10 функции, а на RTU по 5 и 6.
    Подписи по графику временного контроля задал вручную в виде текста.
    Осталась проблема с регистром STAT - бит 4 "срабатывание реле К1" не меняется при фактическом срабатывании.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Хм-мм, я попробовал на ТРМ202 - у меня сработала лампочка на включение выходного реле.
    А можете сюда выложить проектец именно с опросом на срабатывание выходного реле?
    А если вообще опрашивать этот регистр, меняет ли он свое значение при изменении состояния дискретного выхода?

  10. #10

    По умолчанию

    Предварительно выводил на цифровой дисплей, обрывал термопару и смотрел на изменение содержимого регистра. Потом поставил непрерывное копирование регистра STAT в PSW, накидал 16 лампочек, каждой лампочкой выводил по биту из PSW. Соответственно при обрыве термопары бит 0 = 1, бит 9 = 1 если переключить в режим "стоп", бит 4 реле к1 не меняется, ,bn 11 LBA еще не настраивал.
    Завтра буду на работе - выложу проект.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Требуется помощь
    от Navigation1 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 20:24
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
  3. новичку требуется помощь
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 21:24
  4. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •