Данную связку приборов сейчас проверяем, это займет некоторое время.
Данную связку приборов сейчас проверяем, это займет некоторое время.
На данный момент работа МСД200 в режиме слейв по протоколу Modbus ASCII не поддержана. Для выхода из Вашей ситуации предлагаю воспользоваться преобразователем АС3-М и подключить его к порту панели СП270 Download. Дальше по нему подключить МСД200 и настроить панель по этому порту слейвом.
Понятно, была такая мысль, просто не хотел увеличивать количество приборов.
Итак, история продолжается. АС3-М установлен, связь с архиватором налажена следующим образом: в панели СП270 добавлена функциональная область непрерывного копирования данных из регистров регуляторов, содержащих измеренное значение температуры в регистры PSW300, 302, 304, 306 (DEC) соответственно зонам. Архиватор в режиме мастер читает эти регистры через порт download панели (она соответственно слэйв), протокол обмена RTU. В настройках архиватора выбран протокол RTU, стоят галки опрос и архивирование, тип данных word16big, функция 3, адреса регистров введены в формате HEX, положение десятичной точки минус1. С такими настройками обмен с панелью идет, запись на карту тоже, но получается ерунда - на вкладке результаты измерения периодически отображаются с пятью знаками после запятой, значения постоянно скачут, например 20,1; 20,99999; 20,10001; 20,2. На карту памяти вообще записываются значения только если дробная часть 0: 20,0; 21,0, а остальное в виде 40928; 40959; 40988, причем лишние знаки после запятой появляются только если положение точки поставить "минус 1", если поставить 0, значения выводятся целыми в 3 разряда 200; 201, но на карту также записывается ерунда.
Разобрался, оказывается проблема была в экселе. Если открыть файл .csv экселем числа с дробной частью в 2 знака после запятой автоматически преобразуются в даты а если установлен численный формат ячеек - дата преобразуется в пятизначное число. А кривые значения на вкладке "результат измерения" видимо фича программы...
Коллеги, подниму тему. Имеется ТРМ210 (достаточно старый - выпуска 2015г). Разобрался ли кто-нибудь почему не работает опрос выходов? Т.е. измеренная величина, авария её датчика, запись и чтение уставки считываются и отрабатывают на отлично, а вот состояние выходов всегда в нуле. Это происходит и регистре 0х0000 и 0х1008. Лампочка К1 если что постоянно в сработке, других режимов нет (LBA и прочего)