Показано с 1 по 4 из 4

Тема: плк-100к после перезаливки не работает

  1. #1

    По умолчанию плк-100к после перезаливки не работает

    На плк-100 провели обновление программы, после выключили на 10 мин. Включили. После этого у него горит только питание, подключится не получается. Данную программу перезаливали более чем на 50 плк, и только на 3-х, проблемы.
    Подскажите, что может быть?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    как стандартный ответ: проверить межплатные соединения, вздутие конденсаторов

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    а не пробовали еще раз заново перепрошить контроллер и перезалить программу?

  4. #4

    По умолчанию

    Перепаяли кондёры на нижней плате, всё нормально заработало.
    Но появилась другая проблема: http://www.owen.ru/forum/showthread....9480#post99480