Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Modbus_slave

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2012
    Адрес
    г.Углич, Яросл. обл.
    Сообщений
    20

    По умолчанию Modbus_slave

    Добрый день !

    Поясните пожалуйста, как понимать такой текст в "Описании интерфейса библиотеки ФБ для работы с протоколом Modbus (Slave)"
    от фирмы "Овен" :
    2.1 Введение
    Библиотека предназначена для работы (чтение/запись) с параметрами устройств через последовательный интерфейс ПЛК стандартного протокола Mobdus. ... Контроллер выступает в качестве Мастера, т.е. ведет обмен с другими подчиненными приборами в сети.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    где лежит это описание ссылку дайте, а то очень часто вырванные из контекста фразы имеют противоположный эффект

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    02.10.2012
    Адрес
    г.Углич, Яросл. обл.
    Сообщений
    20

  4. #4

    По умолчанию Вопрос по библиотеке ModBus-Slave

    Использую CodeSys v3.5 SP2. Подключаю библиотеку ModBus-Slave. В менеджере библиотек стоит (!). Делаю "Try To Reload Library", в ответ:
    "Библиотека Standard 3.3.1.10 (System) не установлена в системе". Все правильно, моя версия 3.5.2.1. Как же подключить тогда библиотеку ModBus-Slave к моему проекту???

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuriylvovich Посмотреть сообщение
    Использую CodeSys v3.5 SP2. Подключаю библиотеку ModBus-Slave. В менеджере библиотек стоит (!). Делаю "Try To Reload Library", в ответ:
    "Библиотека Standard 3.3.1.10 (System) не установлена в системе". Все правильно, моя версия 3.5.2.1. Как же подключить тогда библиотеку ModBus-Slave к моему проекту???
    В Вашем случае необходимо было установить какой нибудь релиз или как вариант открыть архивный проект с подгружаемыми подобными библиотеками и тогда начнет все работать

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо, попробую....

  7. #7

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Чтобы не плодить темы подниму эту.

    Я настраиваю на ПЛК304 ModbusTCP slave через конфигурацию (добавление устройства).
    Там можно в выходные регистры записывать переменные типа WORD.
    Как мне передать DWORD?

    Есть вариант на полубайты делить, а потом собирать.
    Может получше решение есть, а я его не вижу?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 06.02.2014 в 22:47.

  8. #8

    По умолчанию

    >Есть вариант на полубайты делить, а потом собирать.
    Да, такой вариант единственный, только зачем на полубайты делить, на word'ы достаточно.

  9. #9
    Пользователь Аватар для DeMax
    Регистрация
    15.08.2008
    Адрес
    Бугульма
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    У кого-нибудь реально получилось опросить ПЛК308 как подчиненное устройство? Пример из описания библиотеки modbus-slave скомпилировался, но почему-то по RS-485 ПЛК упорно отмалчивается (смотрел осциллографом, запрос идет, светодиод вспыхивает, ответа нет), по RS-232 возвращает запрос обратно в неизмененном виде.
    Поделитесь рабочим примером, у кого получилось опросить сей девайс.

    Получил еще один ПЛК-308. И опять не могу опросить его как подчиненное устройство. ПЛК упорно отмалчивается. У кого есть ПЛК-308 посмотрите пожалуйста проект.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось DeMax; 14.03.2014 в 15:05.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •