Тема: Контроль за работой ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Контроль за работой ПЛК

    Здравствуйте. Вопрос - как возможно контролировать работу ПЛК, к примеру отследить что программа ПЛК "зависла". ПЛК любой. Есть идея формировать с какого-либо выхода импульсы с частотой 1 Гц, а наличие импульсов отслеживает СИ8, ну и при их отсутствии срабатывает выходное реле, а его уж использовать в схеме защиты.
    Может у кого есть другое решение?

  2. #2

    По умолчанию

    Предыдущее сообщение потерли - правда то она часто не нравится...

    Тогда напишу более толерантно: используйте контроллер, который не зависнет.
    Ну или использовать два одинаковых контроллера с одинаковой программой и чтобы друг друга контролировали - сдох один, перехватил управление другой, с выдачей аварийного сообщения...

  3. #3

    По умолчанию

    Ну, в принципе все верно, но я и на более серьезных контроллерах видел подобную защиту, но она специфическая и работает только с ними. А вот к Овенам что можно применить?

  4. #4

    По умолчанию

    А два контроллера ставить параллельно, вроде бы и выход...но по уму их надо тогда в разных местах ставить что бы по питанию развязать, в основном из-за сбоя питания и зависают, это дополнительная обвязка, затраты. Бесперебойники тоже дорого, если контролеров много, обслуживание в копеечку обойдется.
    Так думаю. Что-нибудь простое и оригинальное бы

  5. #5

    По умолчанию

    Ну можно соединить парой проводов через RS-485 и проверять данные в регистрах: если ведомый не отдал новое значение - висит слейв, если ведущий не поменял ведомому регистр - висит мастер.
    Вообще придумать можно что угодно. Все зависит от конкретного применения и бюджета.

  6. #6

    По умолчанию

    Да в принципе так и делаем, но кривое решение какое-то, к началу первого ответа твоего отправляет ))))

  7. #7

    По умолчанию

    Проблема в том, что на зависшем плк выходы могут быть в любом состоянии, поэтому контролировать можно только программным способом...
    Ну а как бороться со сбоями по питанию, то тут тоже большое поле для деятельности.
    Все заземлить, силовые и контроллерные цепи по разным лоткам и по разным фазам и т.д. Обычно соблюдение этих простых правил при разработке практически сводит к нулю сбои по питанию.

  8. #8

    По умолчанию

    У нас сибирь! )) Весной, осенью грозы ветра, часто просадки напряжения, обычные реле, контакторы выдерживают, не отпадают, а контроллера подвешиваются в непредсказуемом состоянии, если бы тупо отключались куда нишло, а то двигатель от АПВ или АВР продолжает работать, а устройство его контролирующее с ума сходит

  9. #9

    По умолчанию

    Прочитайте в инструкции про watch-dog. В некоторых случаях помогает. Есть устройства бесперебойного питания.....

  10. #10

    По умолчанию

    А будет ли сторожевой тайме работать при зависании контроллера? Как проверить? Так понимаю он все события отрабатывает когда "живой".
    Была ведь проблема, сами разработчики писали, ПЛК уходил в стоповый режим, решением предлагали переназначить старт-стоповую кнопку

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема управления работой четырех КНС.
    от DENIS_NAUM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 09:54
  2. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  3. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  4. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •