Самое простое решение , это сделать устройство на 1 микросхеме логики, и с контроллера подавать меандр 1гц, на выходе логики реле , при отсутствии меандра перезбросит крнтроллер, и если надо включит сигнализацию
Самое простое решение , это сделать устройство на 1 микросхеме логики, и с контроллера подавать меандр 1гц, на выходе логики реле , при отсутствии меандра перезбросит крнтроллер, и если надо включит сигнализацию
Последний раз редактировалось Atman; 10.11.2012 в 11:54.
Да, такой путь и кажется приемлемым, только один момент смущает, если есть только релейные выходы, то по заявленному ресурсу производителей 500000 циклов включений, реле "умрет" через 2 месяца. Интересно кто-нибудь делает защиту от "зависаний" контроллера и каким образом?
У нас есть два контроллера разных производителей, у одних "сторожевой таймер" как отдельное устройство, у других нет ничего, типа никогда не "зависал"
мне бы программу найти с которой плк зависнет, тогда бы возможно и появился опыт как бороться с зависанием
Следующие темы:
- Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
- Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
- Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
- Почему ничего не работает?
Дисциплина называется «резервирование». По ней целые книги пишут.У меня есть код, в котором если заменить SysMemCpy на доступ по указателю (число байт и адреса одинаковые), то контроллер перезагружается.мне бы программу найти с которой плк зависнет, тогда бы возможно и появился опыт как бороться с зависанием
Если нету в контролере транзисторного выхода, можно сделать меандр 1 раз в минуту, но схему устройства придется изменить, с такой частотой устройство можно сделать на интегральном таймере.
эту защиту рекомендую делать на любом контроллере, не зависимо от производителя, на кону стоит: безопасность,надежность проэкта, и что не мало важно, репутация конторы, которая делает проэкт.
Мы сейчас делаем только визуальный контроль, на панель оператора выводим квадратик, который закрашивается раз в секунду, если перестал то что то не так. Но этот контроль, только на совести обслуживающего персонала
опять, же си8 устройство на контроллере, где гарантия. что от помехи по питанию, си8 не зависнет в месте с плк.
ТОЛЬКО АНАЛОГОВАЯ схема, сможет выполнить поставленую задачу.
ДА И ЦЕНА СИ8 ПОЧТИ 100 ДОЛ.
Думаю разработать даный девайс на продажу.
Интересно, на сколько актуальное на даный момент это устройство,
интересно мнение коллег-форумчан, и какой функционал вы бы хотели иметь на борту в даном девайсе.