  1. #11

    По умолчанию

    Самое простое решение , это сделать устройство на 1 микросхеме логики, и с контроллера подавать меандр 1гц, на выходе логики реле , при отсутствии меандра перезбросит крнтроллер, и если надо включит сигнализацию
    Последний раз редактировалось Atman; 10.11.2012 в 11:54.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Самое простое решение , это сделать устройство на 1 микросхеме логики, и с контроллера подавать меандр 1гц, на выходе логики реле , при отсутствии меандра перезбросит крнтроллер, и если надо включит сигнализацию
    Да, такой путь и кажется приемлемым, только один момент смущает, если есть только релейные выходы, то по заявленному ресурсу производителей 500000 циклов включений, реле "умрет" через 2 месяца. Интересно кто-нибудь делает защиту от "зависаний" контроллера и каким образом?
    У нас есть два контроллера разных производителей, у одних "сторожевой таймер" как отдельное устройство, у других нет ничего, типа никогда не "зависал"

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    мне бы программу найти с которой плк зависнет, тогда бы возможно и появился опыт как бороться с зависанием

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Следующие темы:
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Почему ничего не работает?


    Дисциплина называется «резервирование». По ней целые книги пишут.
    мне бы программу найти с которой плк зависнет, тогда бы возможно и появился опыт как бороться с зависанием
    У меня есть код, в котором если заменить SysMemCpy на доступ по указателю (число байт и адреса одинаковые), то контроллер перезагружается.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quark76 Посмотреть сообщение
    Да, такой путь и кажется приемлемым, только один момент смущает, если есть только релейные выходы, то по заявленному ресурсу производителей 500000 циклов включений, реле "умрет" через 2 месяца. Интересно кто-нибудь делает защиту от "зависаний" контроллера и каким образом?
    У нас есть два контроллера разных производителей, у одних "сторожевой таймер" как отдельное устройство, у других нет ничего, типа никогда не "зависал"
    Если нету в контролере транзисторного выхода, можно сделать меандр 1 раз в минуту, но схему устройства придется изменить, с такой частотой устройство можно сделать на интегральном таймере.

    эту защиту рекомендую делать на любом контроллере, не зависимо от производителя, на кону стоит: безопасность,надежность проэкта, и что не мало важно, репутация конторы, которая делает проэкт.

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Следующие темы:
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Почему ничего не работает?


    Дисциплина называется «резервирование». По ней целые книги пишут.У меня есть код, в котором если заменить SysMemCpy на доступ по указателю (число байт и адреса одинаковые), то контроллер перезагружается.
    Ну так ведь перегружается, а как выглядит зависание

  7. #17

    По умолчанию

    Мы сейчас делаем только визуальный контроль, на панель оператора выводим квадратик, который закрашивается раз в секунду, если перестал то что то не так. Но этот контроль, только на совести обслуживающего персонала

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Следующие темы:
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Как контролировать работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу устройства, которое контролирует работу ПЛК?
    • Почему ничего не работает?


    Дисциплина называется «резервирование». По ней целые книги пишут.У меня есть код, в котором если заменить SysMemCpy на доступ по указателю (число байт и адреса одинаковые), то контроллер перезагружается.
    Устройство защиты, должно бить выполнено не на контроллере, тоесть должно быть не цыфровое, а аналоговое, при использовании качественных комплектующих, будем иметь 100 процентную гарантию защиты.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Если нету в контролере транзисторного выхода, можно сделать меандр 1 раз в минуту, но схему устройства придется изменить, с такой частотой устройство можно сделать на интегральном таймере.

    эту защиту рекомендую делать на любом контроллере, не зависимо от производителя, на кону стоит: безопасность,надежность проэкта, и что не мало важно, репутация конторы, которая делает проэкт.
    Пожалуй самое приемлемое решение, только хотим не сами ваять, а взять готовое, того же Овена. Счетчик импульсов у них есть СИ8

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quark76 Посмотреть сообщение
    Пожалуй самое приемлемое решение, только хотим не сами ваять, а взять готовое, того же Овена. Счетчик импульсов у них есть СИ8
    опять, же си8 устройство на контроллере, где гарантия. что от помехи по питанию, си8 не зависнет в месте с плк.
    ТОЛЬКО АНАЛОГОВАЯ схема, сможет выполнить поставленую задачу.
    ДА И ЦЕНА СИ8 ПОЧТИ 100 ДОЛ.

    Думаю разработать даный девайс на продажу.

    Интересно, на сколько актуальное на даный момент это устройство,
    интересно мнение коллег-форумчан, и какой функционал вы бы хотели иметь на борту в даном девайсе.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема управления работой четырех КНС.
    от DENIS_NAUM в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 09:54
  2. Управление работой вентиляторов
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 21:39
  3. шкаф управления работой насосов
    от анатолийам в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:52
  4. буст с работой сварочного трансформатора
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:06
  5. проблема с работой МДВВ
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •