Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Ну ни как не получается!!!

  1. #1
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию Ну ни как не получается!!!

    Помогите совместить их)) ни как не получается)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar плк.rar (73.1 Кб, Просмотров: 27)
    Последний раз редактировалось Aleksey9952; 31.10.2012 в 13:26.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Помогите совместить их)) ни как не получается)
    Что бы их подружить начните с того, что установите одинаковые параметры коммуникации панели и контроллера, так у Вас в параметрах соединения панели установлен контроль четности, а в параметрах порта RS232 Modbus в конфигурации контроллера установлен параметр "NO PARITY CHECK" - нет контроля четности. Установите в панели "Контроль четности" - отсутствует.
    Зачем задействовали оба порта панели?
    Адрес ModBus(slave) в конфигурации контроллера установлен "1", а элементы на экране панели обращаются к PLC с адресом 2.
    Напутали в адресации регистров ПЛК у элементов управления на экране панели (битовые переменные и переменные типа WORD)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Ага)) Спасибо сейчас попробую) просто только недавно начал с таким оборудованием работать и еще мало в чем разбераюсь!))

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Ага)) Спасибо сейчас попробую) просто только недавно начал с таким оборудованием работать и еще мало в чем разбераюсь!))
    Для начала откройте руководство пользователя по конфигуратору, там в начале подробно описано, как их подружить (с картинками)!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Ага)) Спасибо сейчас попробую) просто только недавно начал с таким оборудованием работать и еще мало в чем разбераюсь!))
    Читать здесь все подряд http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604
    А здесь смотреть адресацию http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...35&postcount=5
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Спасибо, вроде разобрался с этим))) Только теперь при подключении ПЛК все время выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение", это из-за не правильных настроек?? Хотя раньше все было в норме, проверил кабель и контроллер другой ставил то же самое!

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Спасибо, вроде разобрался с этим))) Только теперь при подключении ПЛК все время выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение", это из-за не правильных настроек?? Хотя раньше все было в норме, проверил кабель и контроллер другой ставил то же самое!
    На экране присутствует элемент у которого в параметрах неправильный адрес PLC (ошибочно указан 0, а не адрес подключенного контроллера)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    На экране присутствует элемент у которого в параметрах неправильный адрес PLC
    Панель не задействована, если Вы про нее говорите, при подключении ПЛК к компьютеру для загрузки проекта, codesys выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение".

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,815

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Панель не задействована, если Вы про нее говорите, при подключении ПЛК к компьютеру для загрузки проекта, codesys выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение".
    Выполните сброс контроллера. Для начала не нужно создавать загрузочный проект для контроллера, пока не отладите программу. Т.е. после включения контроллера и подключения КоДеСис будет говорить "В контроллере нет программы". Просто будете каждый раз загружать в него заново. Это нормально.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Сделал сброс контроллера, сделал простейшую программу(если вдруг косяк в основной проге), заново настройки связи настроил и все также! Что может быть?? 2 часа с этим просидел и так ниче и не вышло!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  2. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 22:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
    от Mechanik в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •