Тема: Перезагрузка ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Перезагрузка ПЛК150

    Добрый день! На объекте раз в 10-15 минут стал перезагружаться ПЛК150.
    Снятые файлы Log и Debug прилагаю. Время мин. цикла стоит 50 мс. Время каждой из задач не превышает 10 мс.
    В чем могут быть проблемы? Помогите. Завтра туда опять поеду (300км). Поэтому проблему надо решить сегодня.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, Назаров Александр.
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день! На объекте раз в 10-15 минут стал перезагружаться ПЛК150.
    Снятые файлы Log и Debug прилагаю. Время мин. цикла стоит 50 мс. Время каждой из задач не превышает 10 мс.
    Возможно по интерфейсу слишком часто пытаемся опрашивать внешние модули. Сделайте опрос реже - пару раз так решил свои проблемы.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Опросы по внешним модулям составляют от 300 и более мс.
    Вроде бы не должно мешать(3 МДВВ, 1 частотник, 1 МВУ)

  4. #4

    По умолчанию

    В логах указано, что ПЛК перезагружается по питанию, значит происходит существенная просадка напряжения питания на контроллере.

Похожие темы

  1. перезагрузка плк150 при включении реле
    от Sunnytommi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:22
  2. перезагрузка плк150-220.у-м
    от mar154 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:28
  3. перезагрузка плк150
    от magirus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 17:23
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:58
  5. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •