Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении

  1. #1

    По умолчанию Преобразователь частоты векторный ОВЕН при низком входящем напряжении

    Доброго дня!
    Имею следующую ситуацию:
    Нужно использовать постоянно консольно-моноблочный насос (не отключается)
    Используется на максимальную производительность.

    U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).

    Параметры насоса:
    I =5,8 А
    U =380 В
    n =1450 об/мин
    f = 50 Гц
    P = 2,2 кВт
    При таких параметрах и имеющихся сопротивлении трубопровода,
    Q насоса = 70 м3/час

    Можно ли?
    Использовать Преобразователь частоты векторный ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (то есть Q =70 м3/час) в постоянно режиме (без скачков), при падении напряжения в сети 362-370 В. (с перекосами фаз)?

    Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?

    Буду благодарен за советы

  2. #2

    По умолчанию ПЧВ ОВЕН при низком входящем напряжении

    Данияр
    Доброго дня!
    Имею следующую ситуацию:
    U линейное =362-370 В (есть такой перекос между фазами, падение напряжение такое только в осенне-зимний период).
    Параметры насоса:
    I =5,8 А; U =380 В; n =1450 об/мин; f = 50 Гц; P = 2,2 кВт; Q = 70 м3/час
    1. Можно ли использовать ПЧВ ОВЕН, для поддержания максимальной производительности насоса (Q =70 м3/час) в постоянно режиме
    (без скачков), при перекосах и падении напряжения в сети 362-370 В.?
    2. Будут ли последствия для электродвигателя, например повышенный износ или другое?

    Уважаемый Данияр!
    1. Стабильная призводительность насоса будет поддерживаться в ПЧВ за счет автоматического поддержания скорости АД при векторном принципе управления и настрйки компенсаций 1-61 и 1-62 с разомкнутым контуром процесса (версия без ОС).
    Версии с ОС более затратны. В вашем случае, Qмакс при 1450 об/мин.
    Компенсация пониженного напряжения сети (до 15%) обеспечивается
    в ПЧВ за счет свехмодуляции инвертора [включена по умолчанию
    14-03(1)], а негативное влияние несимметрии сети на фильтр в звене постоянного тока ПЧВ рекомендую минимизировать за счет выбора модификации ПЧВ по мощности, на ступень выше номинальной и настройкой 14-12(2).
    2. Для обеспечения номинального ресурса работы АД рекомендуется включать моторный дроссель или синусный фильтр между ПЧВ и АД:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_003.pdf
    3. Выбор модификации ПЧВ по току: http://www.owen.ru/catalog/18670052
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 07.11.2012 в 12:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день, Геннадий Николаевич!
    Спасибо за содержательный ответ!
    Есть ещё вопрос
    у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения.
    Возможно ли так?

  4. #4

    По умолчанию

    Данияр.
    Есть ещё вопрос. у нас две независимы линии электропередач, переключение автоматической АВР при отключении одной из линий. Время переключения 0,5 сек.
    Нам нужно, чтоб ПЧВ не выдавало ни каких ошибок и работало в том же режиме, без постороннего включения. Возможно ли так?

    Уважаемый Данияр!
    Для реализации режима автоматического запуска ПЧВ в режиме, как до отключения питания, достаточно ввести 0-04(0) для любой длительности паузы в питании и без выдачи ошибок. Полезно использовать, так же, автоподхват вращающегося АД, когда велик момент инерции механизма и повторное включение питания происходит при вращающемся АД.
    Ввести значение в пар.1-73(1).

Похожие темы

  1. панель + преобразователь частоты
    от TRESUBEz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 16:51
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 15:41
  3. плк и преобразователь частоты овен
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 05:48
  4. преобразователь частоты
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •