Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Чем заменить тензометрические датчики

  1. #1

    По умолчанию Чем заменить тензометрические датчики

    Здравствуйте профи, проблема в следующем, руководство распорядилось заменить тензометрические датчики под емкостью, на другое оборудование, что посоветуете взамен.

  2. #2

    По умолчанию

    Расскажите сначала, чем обосновано такое решение и к чему подключаются датчики.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Что за продукт содержится в емкости?

  4. #4

    По умолчанию

    Датчики подключены к терминалу, рядом с емкостью, т.е. на каждую емкость имеется свой терминал, а в емкостях находится кефир.

  5. #5

    По умолчанию

    1. Какова нужна точность измерения?
    2. Причина такой нелюбви начальства к тензодатчикам?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Какие датчики? Какие терминалы?
    Объем емкости? Постоянна ли плотность продукта?

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Какие датчики? Какие терминалы?
    Объем емкости? Постоянна ли плотность продукта?
    смеетесь, вечером это молоко, а примерно через 14 часов кефир. Но конечно смотрится по молоку только там обычно еще мешалка работает на максимум оборотов, не факт что другие измерители, типа датчик давления будут более точные, а в состоянии покоя я за тензо всё равно буду голосовать

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    по существу вопроса, заказывайте расходомер на линию подачи, он не уступит в точности

  9. #9

    По умолчанию

    Тип терминала ТВ - 008, тип тензометрических датчиков "Тензо - М", объем ёмкости - 4 тонны, утром в ней молоко, через какое-то время кефир. Расходомер не подойдёт, так как по линии подачи заполняется несколько танков одновременно, а нужны данные о весе в каждом отдельно.

Похожие темы

  1. сп270, чем заменить плёнку
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 13:54
  2. Как заменить Target Settings?
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 12:25
  3. Чем заменить АСхх.
    от new_08 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 10:03
  4. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права