Скажите пожалуйста, кто нибудь пробовал использовать буст для регулировки вращения однофазного двигателя?
Скажите пожалуйста, кто нибудь пробовал использовать буст для регулировки вращения однофазного двигателя?
Вообще реально ли использовать буст2 для регулировки частоты вращения однофазного двигателя?
Не дождавшись ответа на форуме, пришлось самостоятельно проводить эксперимент. Пришлось потратить 5 т .р. Результат оказался довольно таки положительным, правда с некоторыми особенностями. На столе с нагрузкой 200 Вт. работает. На объекте буду пробовать не знаю пока когда. Спасибо за отзыв.
Устойчивая работа двигателя возможна при напряжении > 80 вольт, при меньшем напряжении двигатель вращается, а толку нет буст работает от 0 до напряжения сети. Иначе противоток воздуха останавливает движок. В моём случае я хочу приспособить буст для управления вентиляцией. Контролер на объекте имеет аналог 0-10 вольт.
И ряда особенностей.
По идее не стОит БУТС2 заставлять выдавать 100% мощности, может сбоить. Лучше не переходить за 90-95%. (Лично я подаю не более 90% мощности)
2 часа на столе отработал без сбоев, на объекте пока не пробовал.
Подключите в качестве нагрузки лампочку и посмотрите как она будет гореть. Может быть на самом деле у Вас всё хорошо.
Он с лампочкой и работал.
Сначала , чтобы раскрутился движок на 3-5 сек надо дать 220В, потом переходить на регулирование. На 100-140В двигатель может не начать вращаться и сгореть.