Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: плк304м01 пропала свзь с CodeSys

  1. #1

    По умолчанию плк304м01 пропала свзь с CodeSys

    Все было нормально со связью с CodeSys и програмированием плк 304 м01
    пока не решил сохранить в памяти на постаянку. Первел 3 дип перключатель в состояние On . С тех пор немогу подключиться в CoDeSys к контроллеру.
    Зашел по ssh все вроде в порядке , по web вижу. Хотел обновить прошивку с сайта - не скачивается прошивка v 2.022, вместо нее выложена старая v1.01.
    подскажите как обновить прошивку версии 2.020 ? где взять прошивочный файл?
    как решить проблему подключения контроллера,
    какие файлы неоходимо проверить в ПЛК?
    где в контроллере сохраняются файлы приложения,
    Последний раз редактировалось Бизяев Дмитрий; 03.11.2012 в 18:29.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...88&postcount=3
    Не утверждаю что получится, но может что полезное извлечете

  3. #3

    По умолчанию Нет Файлов Codesys

    директория /mnt/ufs/root/CoDeSysSP пустая , в процессах CoDeSys не видно.
    где-то надо взять файлы.....

  4. #4

    По умолчанию

    Народ, объясните, пожалуйста, что означает м01? Это новая версия контроллера?
    К слову, испытываю такие же трудности со своим плк 304, поднимал эту тему на форуме, мне объяснили, что за коммуникации КДС и выполнение пользовательской программы отвечает один и тот же процесс (В качестве шлюза указан IP контроллера). Т.е перезагрузка этого процесса приводит и к перезагрузке программы, что в принципе равнозначно сбросу контроллера. Я тогда засомневался, теперь спустя время однозначно уверен. Программа на контроллере продолжает выполняться, через терминал видно, что архив пополняется новыми значениями. Шлюз остается серым, подключиться не удается. Может это связано с, время от времени, выскакивающими ошибками типа "Не задана ссылка на объект" или что-то там с экземпляром. Поясните, пожалуйста, из-за этого возникает масса проблем.

  5. #5

    По умолчанию

    alex3000plus, я могу поделиться своим опытом с другим ПЛК, возможно он будет полезен.

    За связь кодесис v3 отвечают отдельные процессы, и как правило они имеют приоритет сильно ниже чем мек задачи. Если мек задача с высоким приоритетом начнет глушить связь, то она соответственно может начать пропадать. Вариант лечения в моем случае был прост - уменьшить нагрузку на задачи и понизить приоритет. У меня это сработало.

  6. #6

    По умолчанию

    Михаил, спасибо, что откликнулись. Интересно узнать откуда у Вас эта информация, вот в соседней ветке Малышев Олег утверждает, что это один процесс.
    Хорошо, расскажите поподробней как расставить приоритеты, буду Вам приного признателен.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex3000plus Посмотреть сообщение
    Михаил, спасибо, что откликнулись. Интересно узнать откуда у Вас эта информация, вот в соседней ветке Малышев Олег утверждает, что это один процесс.
    Хорошо, расскажите поподробней как расставить приоритеты, буду Вам приного признателен.
    Я немножко с этим разбирался. Количество процессов зависит от адаптации, т.е. в каждом ПЛК лучше уточнять у производителя. К примеру процесс который отвечает за гетвей опирается на драйвера COM или UDP, которые в свою очередь могут быть (и скорее всего так и есть в реализации для 304-того) отдельными низкоприоритетными процессами. те какой-то процесс душит UDP (в некоторых системах он обозначается в задачах, как BlkUdpDrv или созвучно) и как следствие отваливается весь функционал сетевой включая гетвей.

    Для теста посмотрите, есть ли в кодесис в конфигураторе задач задачи, которые выполняются больше отведенного ей времени тем самым превращаясь в свободно-исполняемую задачу. Если таковая есть, то ей стоит увеличить время исполнения и понизить приоритет. См скриншоты.


  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, попробую, отпишусь

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex3000plus Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую, отпишусь
    Надо бы Вам порытся в темах, ранее были рекомендации следующего плана: когда восстановите связь в менеджере задач установить время срабатывания "злой собаки". Бывает что некорректный проект завешивает соединение с кдс
    Не знаю почему разработчики по умолчанию отключают эту функцию

  10. #10

    По умолчанию

    Мне кажется, это я задавал этот вопрос.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Пропала связь ПЛК110 с СП270
    от SRB в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 08:36
  2. мсд-100 пропала связь по терминалу
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 13:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •