Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-16Д

  1. #1

    По умолчанию МВ110-16Д

    Чтобы подключить к МВ110-16Д сигнал с кнопки(пускателя,автомата) мне необходим источник питания 24В или нет?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    При подключении "сухих" контактов к МВ110-16Д питания входов не требуется.

  3. #3

    По умолчанию

    то есть при замыкании 24В с МВ110-16Д пойдут через контакт и вернутся в модуль?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Питание контактов у модулей Д - 5В.

    Похожая тема

  5. #5

    По умолчанию

    Для подключения датчиков "сухой контакт" модуль МВ110-16Д
    Для датчиков 24В модуль 16ДН.
    К 16Д можно подключать датчики 24В, а к 16ДН датчики сухой контакт через БП.