Чтобы подключить к МВ110-16Д сигнал с кнопки(пускателя,автомата) мне необходим источник питания 24В или нет?
Чтобы подключить к МВ110-16Д сигнал с кнопки(пускателя,автомата) мне необходим источник питания 24В или нет?
При подключении "сухих" контактов к МВ110-16Д питания входов не требуется.
то есть при замыкании 24В с МВ110-16Д пойдут через контакт и вернутся в модуль?
Питание контактов у модулей Д - 5В.
Похожая тема
Для подключения датчиков "сухой контакт" модуль МВ110-16Д
Для датчиков 24В модуль 16ДН.
К 16Д можно подключать датчики 24В, а к 16ДН датчики сухой контакт через БП.
Смотрите пожалуйста документацию по приборам.