    Всем доброе время суток. Прошу прощения за может тупые вопросы. Не могу выбрать контролер который можно зарезервировать( в смыле продублировать если с одним то то случится то второй авоматически начал работать) и чтобы контролер опрашивал паралельно датчики, Заранее спасибо. Прошу прощения может за несовсем умные вопросы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    а не пробовали в место плк, измерителем датчиков сделать модуль, который и менять легче и дешевле замена обойдется

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    Всем доброе время суток. Прошу прощения за может тупые вопросы. Не могу выбрать контролер который можно зарезервировать( в смыле продублировать если с одним то то случится то второй авоматически начал работать) и чтобы контролер опрашивал паралельно датчики, Заранее спасибо. Прошу прощения может за несовсем умные вопросы.
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а не пробовали в место плк, измерителем датчиков сделать модуль, который и менять легче и дешевле замена обойдется

    Модули это не умеют Плк или ПР все равно нужен.Здесь ,наверное не столько марка контроллера важна ,сколько механизм (программно аппаратный) реализации горячего резервирования
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2012 в 20:35.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    я что то написал про функционал контроллера, 8-и канальный модуль стоит 4 штуки рублей, если он из строя выйдет, его заменить не будет ни какой тяжести в сердце. О резервировании, на данном этапе ценовой категории продукции ОВЕН, мечтать даже не стоит. И датчики параллельно не подключить

  5. #5

    По умолчанию

    Да мне нужен механизм резервирования. Остановились на выборе контролер ПЛК 308 и одно из обязательных условий контролер должен быть зарезервирован, если вдруг что сдучается с одним второй автоматически включается в работу с анологичной программой.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farik Посмотреть сообщение
    Да мне нужен механизм резервирования. Остановились на выборе контролер ПЛК 308 и одно из обязательных условий контролер должен быть зарезервирован, если вдруг что сдучается с одним второй автоматически включается в работу с анологичной программой.
    Ну так путь заказчик покупает сименс и получает горячую замену, а то это только у русских: и рыбку съесть и чтоб она живая осталась

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если нужен контроллер, чтоб сразу подхватывал без сбоев, то вам к сименсам, шнайдерам и прочим омронам.
    Если допускается пауза в несколько секунд, то вешаете рядом два 308 плк, шлейфуете rs 485, ethernet - в общий свич, заливаете одинаковую программу с одинаковыми настройками. За одним исключением, при включении ПЛК 1 должен срабатывать выход на одном из модулей, отсекая питание с ПЛК 2. В случае выхода из строя плк 1 выход размыкается и питание подается на плк 2, можно и ручной переключатель приделать.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    если с одним плк что либо случится, он уже ни как не передаст модулю что нужно перебросить питание на второй, который выключен. Принцип горячей замены это оба комплекса постоянно работают, просто второй должен следить выполняет ли первый свои функции мастера

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Если нужен контроллер, чтоб сразу подхватывал без сбоев, то вам к сименсам, шнайдерам и прочим омронам.
    Если допускается пауза в несколько секунд, то вешаете рядом два 308 плк, шлейфуете rs 485, ethernet - в общий свич, заливаете одинаковую программу с одинаковыми настройками. За одним исключением, при включении ПЛК 1 должен срабатывать выход на одном из модулей, отсекая питание с ПЛК 2. В случае выхода из строя плк 1 выход размыкается и питание подается на плк 2, можно и ручной переключатель приделать.
    ручной не вариант ну надо пробовать ваш вариант топорный получается но без вариантов пока

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Основная проблема в передаче настроек работы при аварийном включении.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с выбором контролера: плк63 vs плк150
    от gvasily в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 10:01
  2. Выбор прибора
    от IGOR7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 15:36
  3. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 15:21
  4. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 12:12
  5. выбор компьютера для укт
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •