Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: автоматизация транспортного оборудования

  1. #11

    По умолчанию

    решил сэкономить.могу заменить на сп270.в моем случае обоудования не много.думал что на ип320 выводить только сообщения типа "загрузка из силоса","внешняя загрузка" и если че не так аварийные сообщения.а перелистывая экраны смотреть текущие состояния оборудования(каких лишь 10 единиц).тем более что ШУ сушилки с сенсорной панелью.а в целом какие ошибки в схеме?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    А аварии куда выводить будете? Программную блокировку датчиков? Как будете отдельные устройства пускать в том числе клапаны, для отладки?
    Вы это аккуратней экономьте, СП270 оно получше будет.
    Неплохо еще подцепится к шкафу сушилки и навесить блокировку выгрузного механизма в случае аврии транспортного оборудования.

  3. #13

    По умолчанию

    нужно еще чтобы кнопка ручного управления каждого механизма была только не могу понять как связать пускатели на 220 и эти самые кнопки на 24В?и еще по-поводу выгрузного механизма - если включать транспортер под сушилкой и разгрузчик одновременно(там на реле управления разгрузчиком с плк сушилки идет сигнал) то транспортер под нагрузкой стартовать будет.а в программу плк сушилки не влезешь.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    В программу ПЛК сушилки лезть не нужно, посмотрите документацию к ней. Как правило на ПЛК оставляют вход для блокировки выгрузки, по крайне мере на датских сушилках такое было. В крайнем случае можно аккуратно врезаться в схему.
    По поводу кнопок - ищите вдохновение в советских схемах автоматизации элеваторов, начиная от конца 70-ых годов.

  5. #15

    По умолчанию

    где же мне их найти чтобы зачерпнуть вдоволь инфы для этого самого вдохновения?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Мой 3Жо не вытягивает, так что сами. Есть мнение, что самый простой способ - в наглую ворваться на ближайший элеватор. Я тыщу раз так делал
    Вообще, прежде чем изобретать что нибудь свое нелишне оглядеться по сторонам, внезапно все уже может быть изобретено. Останется его только ловко сп...ть.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2022, 17:10
  2. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:02
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 06:31
  4. автоматизация котла
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 10:44
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 21:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •