Помогите совместить их)) ни как не получается)
Помогите совместить их)) ни как не получается)
Последний раз редактировалось Aleksey9952; 31.10.2012 в 13:26.
Что бы их подружить начните с того, что установите одинаковые параметры коммуникации панели и контроллера, так у Вас в параметрах соединения панели установлен контроль четности, а в параметрах порта RS232 Modbus в конфигурации контроллера установлен параметр "NO PARITY CHECK" - нет контроля четности. Установите в панели "Контроль четности" - отсутствует.
Зачем задействовали оба порта панели?
Адрес ModBus(slave) в конфигурации контроллера установлен "1", а элементы на экране панели обращаются к PLC с адресом 2.
Напутали в адресации регистров ПЛК у элементов управления на экране панели (битовые переменные и переменные типа WORD)
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ага)) Спасибо сейчас попробую) просто только недавно начал с таким оборудованием работать и еще мало в чем разбераюсь!))
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Читать здесь все подряд http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604
А здесь смотреть адресацию http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...35&postcount=5
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо, вроде разобрался с этим))) Только теперь при подключении ПЛК все время выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение", это из-за не правильных настроек?? Хотя раньше все было в норме, проверил кабель и контроллер другой ставил то же самое!
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Панель не задействована, если Вы про нее говорите, при подключении ПЛК к компьютеру для загрузки проекта, codesys выдает ошибку "Ошибка связи (№0):произошло отключение".На экране присутствует элемент у которого в параметрах неправильный адрес PLC
Выполните сброс контроллера. Для начала не нужно создавать загрузочный проект для контроллера, пока не отладите программу. Т.е. после включения контроллера и подключения КоДеСис будет говорить "В контроллере нет программы". Просто будете каждый раз загружать в него заново. Это нормально.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Сделал сброс контроллера, сделал простейшую программу(если вдруг косяк в основной проге), заново настройки связи настроил и все также! Что может быть?? 2 часа с этим просидел и так ниче и не вышло!