    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Сделал сброс контроллера, сделал простейшую программу(если вдруг косяк в основной проге), заново настройки связи настроил и все также! Что может быть?? 2 часа с этим просидел и так ниче и не вышло!
    Кабель для программирования подключать к контроллеру при выключенном питании. (он определяет, что подключен кабель для программирования в момент вкл. питания).
    Держать и не отпускать кнопку СТАРТ/СТОП и подать питание на ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Не помогает, а кабель я всегда подключал при выключеном питании, и сейчас попробовал с кнопкой СТАРТ\СТОП как Вы и сказали но без результата!

  3. #13
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    И самое интересное, вчера днем все отлично работало, а потом ни с того ни с сего начала ошибка эта лезть!

  4. #14
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    И самое интересное, вчера днем все отлично работало, а потом ни с того ни с сего начала ошибка эта лезть!
    Включите галку в "Проект"->"Опции.."->"Рабочий стол"->"Автоматический запрос параметров связи".
    При подключении появится диалог с запросом параметров. Нужно выбрать или создать правильный т.к. там может присутствовать несколько, в том числе и не правильные. Например не тот номер COM порта, если подкл. через переходник USB-COM не мешает проверить тот-ли номер у Вашего виртуального COM порта через диспетчер устройств Windows.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Вообще-то это уже в тему ветки про ПЛК.
    На форуме есть поиск.
    Например я поискал "Нет связи с ПК" и нашел:
    Смотреть http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=12 из темы
    http://www.owen.ru/forum/showthread....%E5+%EA+%CF%CA смотрите, может что-то поможет
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Все это сделал, также я эти настройки уже раньше выставил в Онлайн->Параметры связи, также еще настроил 232 в Конфигураторе плк, вот скрины, но ничего не изменилось!
    Изображения Изображения

  7. #17
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Ясно, спасибо большое!!

  8. #18
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksey9952 Посмотреть сообщение
    Все это сделал, также я эти настройки уже раньше выставил в Онлайн->Параметры связи, также еще настроил 232 в Конфигураторе плк, вот скрины, но ничего не изменилось!
    Контроль четности в параметрах коммуникации (Parity) должен быть "No"
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #19
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    Регистрация
    30.10.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Дай Вам бог здоровья!) все заработало)))))

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Рекомендую использовать для подключения Езернет. Если будете подключаться к контроллеру не через концентратор, а напрямую ПК-ПЛК, то нужен патч-корд (сетевой кабелек) не прямой, а перекрестный (для кроссового соединения). Только есть несколько моментов с IP адресом ПЛК и Вашим компьютером.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  2. не получается подключить сп270 к пк
    от LAS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 22:29
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  4. не получается прочитать входы му110
    от Dreamer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 14:24
  5. УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
    от Mechanik в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •