Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: плк 150 не подключается к пк

  1. #1

    По умолчанию плк 150 не подключается к пк

    Здраствуйте! Возникла проблема с подключением ПЛК 150 к пк через RS-232, пишет: "Сommunication Error (#0): Logout Performed". Раньше подключался без проблем, а сейчас при нажатии "login" вышеуказанная ошибка вылазит через секунд 15. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте кабель.
    Проверьте порт с кабелем (в гипертерминале)
    Проверьте настройки в CoDeSys

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Решился отнести свой контроллер в КипСервис, там ребята сказали что сгорел вход интерфейса RS-232 =( , говорят, что выключил неправильно, т.е. выдернул кабель не выключив контроллер и из-за статического электричества что - то сгорело или подключил ноутбук с неработающим COM портом...

    Теперь придётся программировать его по Ethernet

  4. #4

    По умолчанию

    есть такая беда с компьютерами, правда обычно сом порты компьютеров не выдерживали. по этому мы и написали в рэ. подключать при выключенном питании. Db9 перед втыканием землить...

  5. #5

    По умолчанию

    Всем доброго дня!
    Прошу не пинать но опять двадцать пять.
    В общем привезли новый ПЛК150УЛ ну не коннектится он по 232.
    Проверил связь, лог во вложении, проверил кодесус после прочтения аналогичных тем, настройки во вложении, перезагружал а все без толку. Не видит его Кодесис.
    Инетерсный момент - при подаче питания гипертерминал ничего не видит и ПЛК в первую же секунду в режиме "работа" это как? У меня уже стоят 100-е и 110-е они всегда загружаются при подаче питания какоето время.
    Лог получил только после перезагрузки кнопкой.
    Кабель с комплекта, да и видно по логу что исправен и перемычка на месте...
    В общем вопрос, что делать? Подключится по ТисиПи?
    Надеюсь на ответ, помогите кто нибудь!
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Ну вот, так никто и не ответил....
    А жаль, мож я действительно что то неправильно делаю?
    Ну скажите хотя бы зависит ли возможность установить связь, именно установить, от версии Кодесис и таргетов, и как если зависит их синхронизировать?
    Я почему так настырно, сегодня на том же месте, тем же кабелем и компьютером, с теми же настройками подключил ПЛК100 и никаких проблемм! Все связывается и заливается. Так что неисправен порт 232 на ПЛК150?

  7. #7

    По умолчанию

    Однако праздники.
    ПЛК в полном порядке (судя по логу). Порт работает и готов воспринимать CoDeSys.
    Попробуйте после проведения связи с гипертерминалом отключится от последнего, и соединиться CoDeSys-ом. Бывает, что COM порт не открывается на ПК.

    А нужный Target установлен?
    Что пишет CoDeSys, когда не находит контроллер?

  8. #8

    По умолчанию

    Кодесис пишет "Сommunication Error (#0): Logout Performed". Все проверил, все плохо, в общем провод в порядке (рядом ПЛК 100 этим же проводом без проблемм), комп то же, таргет... Ну честно не проверял да и зачем если при перепрошивке программа даже МАК адресс с ПЛК получит не может, а ввод вручную через время выбрасывает в "ПЛК не отвечает". При этом последующий запуск гипертерминала снимает лог отлично...
    В общем отправляю в сервис, на самом деле я уже немного привык к тому что из сервиса приборы приходят с пометкой "прибор проверен, неисправность не обнаружена" но при этом они прекрасно начинают работать на том же месте где до сервиса не работали

  9. #9

    По умолчанию

    чудеса, прибору по пути в сервис становится совестно за свое поведение и он исправляется

  10. #10

    По умолчанию

    Судя по логу - ПЛК в норме.
    Порт ПЛК готов для обмена с CoDeSys.
    И даже кабель вставлен правильный - КС1.
    Попробуйте таки сначала еще раз подключится гипертерминалом, отключить его и сразу же попробовать CoDeSys ом...
    Выложите что ли весь проект...

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •