Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U

  1. #1

    По умолчанию Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U

    Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
    Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
    Михаил Иванович

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
    Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
    Михаил Иванович
    То что “ОВЕН” продает эти ТТР совсем не означает, что ими можно управлять через аналоговый выход ПЛК150.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
    Вопрос связан с тем, что, с одной стороны говорится, что вход реле рассчитан на стандартный сигнал 0 - 10 В, то есть как раз на такой контроллер и вроде бы они должны быть согласованы. Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
    Михаил Иванович
    У ПИД-регулятора ТРМ101 аналогичные требования по сопротивлению к нагрузке для 0-10 В. С ним, HD-1022.10U нормально работает. Так что наверное можно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Можно ли подключать аналоговые выходы ПЛК 150-У к HD-1022.10U?
    ... Но, в одном из сообщений промелькнуло, что сопротивление входа твердотельного реле 900 Ом. По паспорту контроллера нагрузка должна быть от 2 Ком. Что-то здесь не вяжется. Насколько я понял эти ТТР позиционируются как раз для работы в контроллерами "Овена" и именно "Овен" их продает. Непонятно, разъясните, пожалуйста.
    Михаил Иванович ....
    Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.
    Да, действительно, такое сопротивление было указано для реле с дискретным управлением. Поскольку нигде данных по входу HD-1022.10U не нашел, то и задал свой вопрос. Характеристики входов и выходов, на мой взгляд, являются определяющими выбор и в ТТХ должны входить. Вчера купил реле, подключил, С ПЛК-150 управляется нормально, но есть некоторые особенности работы, которые не согласуются с мнениями специалистов, заявленными характеристиками и надписями на реле. Поскольку вопросы важные, как показывает анализ сообщений, возникают не только у меня, напишу отдельно. Сообщение будет называться "О подключении трансформатора через реле и других особенностях работы".

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    29.03.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Подключайте, все будет работать, собирал схему своими руками.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Бондаренко Посмотреть сообщение
    Если действительно где-то было указано что входное сопротивление каскада управления ТТР HD-1022.10U в районе 900 Ом то это явная ошибка, сопротивление в этом диапазоне свойственно для реле с дискретным управлением. Просьба сообщить где "промелькнула" такая информация? Действительно сопротивление входное по цепи управления у HD-1022.10U не нормировалось для внесения в ТТХ реле, и по этой причине оно не указано в характеристиках, но на практике сопротивление входного каскада HD-1022.10U составляет не менее 3,7 кОм, что должно удовлетворять требованиям приборов с выходным активным ЦАП 0-10В.
    Сергей, а можно ли одновременно управлять 3-мя HD-4022.10U висящими на разных фазах, с одного выхода ТРМ-151 тип У (0-10V)?

    Я читал совет Марка, что ТТР можно подключать по схеме 2+1, но мне хочется оставить второй канал для управления вентилятором.
    Последний раз редактировалось amikhailov; 27.12.2012 в 17:21.

Похожие темы

  1. ИБП60Б-Д9-24 подключение выхода авария
    от anowice в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 14:34
  2. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:54
  3. ФБ регулировки аналогового выхода
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 16:20
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •